本帖最后由 李绍起 于 2011-7-8 17:35 编辑
- l. D! ^  z7 b* [% J  \9 Z0 @0 _* W. _8 t' e2 Q: B) \
公司的变压器低压侧电压有点低,350-370V之间,请问懂行的网友如何将电压调高些呢?变压器容量够。
发表于 2011-5-31 19:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
分接开关可以适当调节电压,如果现在在I,调整到II就可以了;调整变压器分接开关后,一定要作变压器直流电阻测量,防止出现触头不对正的问题。
: G$ e# y2 L$ @) i7 S" Y# I2 F$ Q+ e: R6 L# g) H2 r; U' p8 X
不过分为有载调压和无载调压。变压器在负载运行中能完成分接电压切换的称为有载调压变压器。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 欢迎参与讨论

查看全部评分

发表于 2011-5-31 19:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你好!! \2 B, r0 N4 U- Q4 g
1、调压时请停掉高压!!!一定!!!并做好高压停电检修的保护工作,避免误送电!!!
4 r# j2 P0 i5 D) L; K( _! B2、变压器上有些装有一有载调压开关?!,它是调整高压内部接线的!我接触的共有9挡,不知你那有多少!" |4 v; e/ T5 V1 ~! y+ I
3、你的低压偏低,那么你也得把高压调低相应的值,这样低压侧输出在高压输入不变下就会升高!
- d0 W, _- ^7 ]$ p6 b0 A4 {4、调节时一定搞清楚如何使用调压开关!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
James28 + 2 欢迎参与讨论

查看全部评分

发表于 2011-6-1 13:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看你的低压电压,估计是普通的电力变压器,一般的电力变压器在高压侧可以调电压,一般是正负5%可调,你把高压侧调到10000+5%V这一档就可以了,响应输出侧的电压也会升高

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
James28 + 2 欢迎参与讨论

查看全部评分

发表于 2011-6-3 14:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
停高压侧电,调节分接开关。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-6 17:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
O(∩_∩)O谢谢大家的热心帮助!不过4#说的好像与3#说的相反吧?
头像被屏蔽
发表于 2011-6-8 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-10 13:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般配电变压器装有无载分接开关,将变压器停电以后,调整变压器分接头,比如你的二次电压偏低,你可以将分接头调整为9.5/0.4kv或9.75/0.4kv.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-6-22 15:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
变压器有三个调档抽头  +5%  0 -5%  ,如果你现在的低压低了,就要接-5%

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-6-23 13:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
O(∩_∩)O谢谢大家的热心帮助!不过4#说的好像与3#说的相反吧?
& v# h; |$ D/ H% K( ?/ T; ]李绍起 发表于 2011-6-6 17:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& e" B% W4 Q. k" n! r  P2 [% A3 R
非常感谢您的提醒,是我错了,应该调到10000-5%这一档

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-7-3 08:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你的应该是10000V变400V的变压器,那么在变压器的高压侧有分接头,所以你要看看变压器的名牌,有哪几种跳线,你就可以选择一种适当的接法!  希望能帮到你!

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-7-4 19:18:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
1# 李绍起   N+ V% p3 J3 e  ]8 \' n# C
以前调整个此类变压器,调节时需注意勿超过配电柜仪表、电容等的额定电压值6 _4 V8 a! {( S. B% o$ q
变压器.PNG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分