[讨论结束] 电缆允许有接头吗?

[复制链接]
发表于 2011-5-11 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我指的是平车车间里的移动设备或临时线使用的那种橡皮电缆,是否允许其有接头,有没有相关的规范标准?如果可以由有,则怎么接。
. }3 l2 ^- E; T" N, e) R- y如果一根80m的电缆就因为一个接头而被废掉,很是浪费。
( |) v; K$ E- T6 R我是看到过相关的标准,说手持电动工具、移动式电风扇的电源线是不允许有接头的。
发表于 2011-5-11 20:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们再实际生产中一般可以,不过得根据现场实际情况做好相应处理。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有没有什么标准能够支持一下我们的意见??请高手帮忙查找。
发表于 2011-5-12 14:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
移动式电动工具的电源线引线长度,不能太长吧。
发表于 2011-5-12 18:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该可以做接头,但必须做好电气绝缘和机械防护。
发表于 2011-5-13 05:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个分线盒 是不是更专业一点 仅供参考 呵呵
发表于 2011-5-13 10:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以有接头,虽然没看到标准说允许有,但也没看到说电缆不允许有接头的。
& _5 C) E& Q5 M$ f) s, P只是接头时,应注意这样几个问题:1.电气连接必须作好,避免由于接线不好,造成接触电阻过大发热;2.机械强度要有保证,你说的是移动电缆,拖动时接头处是会受力的,要防止被拉断或造成虚接;3.要注意其它如防水等问题。
1 H& C! ^: `2 n5 ^( U3 q# n7 E简单点说就是两句话:一是线要接好,二是外面要包好。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-13 11:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
新设备用电缆,如果接头就很难通过验收!! [+ C& \  h& i  X$ X3 j4 c
一般情况下,允许接头,小电缆绞接后做好绝缘!. |! Q& K* N6 I% g8 I
大电缆要用连接管压接,用热缩套管缩套好;如果是要卷绕的大电缆,套管尽量短,并错开一定的距离!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-17 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以 但要做好绝缘和机械防护 做临时线时注意架好 防水
发表于 2011-5-19 23:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
可以的,有多种方法,如接线盒、冷、热补,都是可以的。
发表于 2011-5-20 07:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像没有什么具体的规定,但如果使用环境如潮湿、导电粉尘比较多的话建议不要有接头以策安全。一般环境可根据情况来处理,有条件的话尽量不要有接头。
发表于 2011-5-20 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4.1.7 Joints
/ P' a( e5 o/ Z  u& P; W4 {A joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase
  |; D) H& Z1 W- U5 a4 sthe diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more than  p- O+ w# o9 F0 ^$ ^
one of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given
# n3 Y: d) Z. Mlayer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.
' [5 D! L. T+ F0 G# U, g( dIn a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of
9 J6 m* S- c2 h$ V1 }8 q9 nstranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and as! M- l7 V9 M" G: p3 n
such, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.
- e5 j1 ?5 {( L* l1 j6 X* B) F美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-6-5 16:26 编辑 6 I# E7 D8 F+ r, p4 a
4.1.7 Joints
( T; T4 n+ \9 ?
7 c1 G1 f# K! J6 b% `7 P, ^7 P$ g/ ^6 O
  @$ C( P- I* R! S+ O' q0 v* k
4.1.7 Joints三维网技术论坛. Z+ w# Z) |# g6 F1 n0 |9 k
- }  P; C8 l8 {. p! t" cA joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa& }* D" x3 H* S$ b6 s% b; S
$ h( N! E: ~% \/ S% Othe diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more thanwww.3dportal.cn4 q6 `  L& {6 ]3 S) C1 g6 w( _9 ~# y
one of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ X2 S& e" d. q: o9 c& p% C0 D8 g- A' F( \) p3 d7 |
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.三维网技术论坛+ v9 _( E8 @: V& H2 }/ K" M+ `2 {: c/ _! U6 Q% K9 \4 @9 G; Y
In a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of
, h/ V/ {/ A" t$ S4 }$ P+ {3 W: s9 x: F2 H/ L4 r  i) o三维网技术论坛stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and aswww.3dportal.cn. `5 m) @  Q4 S1 }: F8 u6 G
/ W) `) D! ?' i2 W! \0 Zsuch, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.三维网技术论坛6 X: O! X: d& b  C. o7 y& n7 X) |0 M  v: |/ J& H
美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
zhaogy2006 发表于 2011-5-20 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 P# @9 U# Z) y$ ?3 e) c( X
不能太多,也不能太大,那多少是合适呢?? 原来美国人也玩文字游戏————
发表于 2011-6-6 17:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有见过标准说过,不过感觉上接头是不太好。只要不影响使用,应该是可以接的。
发表于 2011-6-7 10:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原则上到不是很清楚,但实际上,我们公司经常是连接的
2 ?4 V8 a& g( l' {( y0 D方法:5 i; a% B) k1 X# {1 \
1,用好的冷压端头接好& d9 x- o5 D1 l' g& ~% {
2,用自粘胶带缠两层,为了增加其抗氧化和软化程度2 }. Q& @: {2 L" s$ b6 I% R
3,在用PVC绝缘胶带缠好,为了防水和绝缘# Y2 W7 F/ F2 L: r' z
4,最后,用废的电缆皮包扎,增加它的抗拉力和防油力度
发表于 2011-6-9 21:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# yjybd , e( f- G, j) ?. T# z0 D
有标准的。5 n" P8 j9 \9 Z4 Y
+ o, _+ J, U8 z4 {0 b
你是什么行业,化工标准中,对接线有明确的规定。
2 }8 R2 {0 M- I! b( g
8 U# o' p0 U' z除设备已经运行或者排除故障,电缆不应采用接头。
发表于 2011-6-12 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
呵呵  我经常在现场用接头的,总不能因为有接头就要更换电缆吧,那样太浪费了,接头处一定要做好绝缘与牢固
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实,这个问题是:- x- D8 v/ x' [# Q1 E
在于公司是否有钱,当有人提出后,又是否有人能够顶住压力、承担责任》》》; Q. s( U% L% @' ~( U# d- S, v. X
9 Q, h: Y# i$ X* t' [( |8 B
期待着国标对这方面规范的出现————
发表于 2011-9-21 13:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
标准不知道,但是我们经常用,有些长电缆总不能因为中间有一个接头就废了吧,关键是接头要作好,即要牢固,又要保证绝缘良好。
发表于 2011-9-22 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电缆允许有接头,但必须做到:1.保证密封。2.保证绝缘强度。电缆接头的绝缘强度,应不低于电缆本身的绝缘强度。3.保证电气距离.避免短路或击穿。4.保证导体接触良好。接触电阻要小而稳定,并有一定的机械强度。接触电阻必须低于导体电阻的1.2倍,其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。
发表于 2011-10-31 20:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
20楼说的我在电工培训教材上看过,先支持下呵呵。但是电气是通用工种,所有的行业都离不开电气,太广泛,但不同的行业有不同的标准,具体还要看楼主所在哪个行业,参照相关的标准,
发表于 2011-11-1 08:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在的技术比较成熟,有专用的中间接头。完全可以
发表于 2011-11-5 23:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用插座与插头就好了(像五金电卖的线盘),只是线太长的话要考虑电压降.
发表于 2011-12-31 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以有,但也要看环境,如果有爆炸物什么的存在那就不允许了
发表于 2012-2-1 22:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实际车间生产中可以有接头,注意绝缘处理即可。