根据LZ描述:
* y9 C; A7 s2 |1 g& |A为三位三通常闭阀$ |# O1 X6 p" c4 M, w3 d( Y
B和C为两位三通常开阀
1 K9 M9 p1 Z! G; x2 q0 g. S9 WA有两个线圈,B和C各有一个线圈' n% j3 z4 b" p' k' d. }. M; Z1 n+ n% L
在不得电时,A指向空位,封闭,B/C指向常开位,表现为1,2有气,3,4,5断气
, w* [: {7 w& s F, f" h+ S各继电器控制4个线圈,其中A电磁阀的两个线圈不能同时得电. W) d# ~1 h) a/ o3 h4 T
3 _2 ?3 w8 G0 H0 i7 _
不知道驱动终端是什么,但建议将所有的三通阀改成五通阀,因为LZ现在选择的方式没有排气功能,可能是bug出现的原因 |
|