请问,当一个工程完毕后,对于管道的焊缝的探伤有没有明确的规定,比如探伤的比例,是否需要全部探伤还是按照压力来计!
 楼主| 发表于 2011-4-13 23:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
由于比较着急,不想翻标准中查找,但已经在GB50235中找到!
发表于 2011-4-14 08:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7.4.2  管道焊缝的射线照相检验数量应符合下列规定:
/ N" z/ }4 N- n7.4.3.1 下列管道焊缝应进行100%射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级:   
, e3 T1 ]. j* U9 m; @& T4 o" [5 ^2 y(1)输送剧毒流体的管道;
) T% g) @& K# }2 X2 G4 }(2)输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400 ℃的可燃流体、有毒流体的管道;
2 H. L8 g4 w. y+ T) E8 Y(3)输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;& I7 b2 E7 x( [4 Y9 G
(4)设计温度小于-29℃的低温管道。
8 T3 R1 m9 f' r! {(5)设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。4 k$ G3 M- q( ]. R
7.4.3.2  输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400 ℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照相检验。
0 d  d3 G; w4 \8 }. I; T7 }7.4.3.3  其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于Ⅲ级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。. _" x2 a6 e& l2 O% n  q
7.4.4  经建设单位同意,管道焊缝的检验可采用超声波检验代替射线照相检验,其检验数量应与射线照相检验相同。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-4-14 10:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先要确定你的管道所属类别
( y2 X1 k$ H$ K  H, ^4 M! Y- e+ o1. 如果是普通工业管道就可以执行GB50235
$ D+ ?, M* W, [8 n9 u2如果是压力管道TSG D0001-2009范畴,就要执行JB4730和GB/T20801- ]2 }) v- C( [' a
3.如果属于锅炉压力容器的管道,则要执行相关检查规程和标准

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-4-15 19:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同的管道焊接其探伤比例不一样,火力发电力行业抽检比例有其标准,核电也有其标准,天燃气管道焊接也有其标准,其它的还要国标,所以楼主是那个行业
发表于 2011-4-21 22:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
别忘记查一下GB/T20801.5-2006!
发表于 2011-5-15 19:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这应该问业主啊