“远程水位显示装置的信号不能取自一次仪表,用远程水位显示装置监视水位的锅炉,控制室内应有两个可靠的远程水位显示装置,同时运行中必须保证有一个直读式水位计正常工作。
1 |0 c' h' T3 G1 }: r  @$ a/ `- F% q
上述章节取自中石化锅炉管理制度,请问为何不能取自一次仪表,那么远程水位信号那里来?制度中规定从那里来,何种规范?
0 E8 z- D* N; N! X# M
$ W4 @- y  ~; l8 a7 `5 R8 y9 c# e2 h! d
5 v' @; N) c' s
6 I+ w. r7 ]: I! ?/ t# k- F
' Q: v3 v1 q1 e; x& @+ g6 ]
发表于 2011-3-8 08:34:28 | 显示全部楼层 来自: 韩国
这个属于仪表范畴,记得原来在大学学过,但是这么多年都还给老师了1 c5 }& U8 Y: t. _" w/ m
这个版块懂仪表的人应该比较少,建议刘版去专业论坛
发表于 2011-3-8 17:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-3-8 19:00 编辑 + N# `, q3 _5 M3 t3 w
6 H5 B- T( A5 [1 N8 C0 g
“远程水位显示装置的信号不能取自一次仪表,用远程水位显示装置监视水位的锅炉,控制室内应有两个可靠的远程水位显示装置,同时运行中必须保证有一个直读式水位计正常工作。”[/b% P& Y& ^5 D8 U; h9 u+ s2 U" l
这个是出于安全考虑的。
4 D" u. W0 Y$ \9 G" O, O就是必须有两个远程的水位显示装置(这个属于电学范围的,存在误差和错误的可能),可供查看;同时旁边要有一个直读式水位计(我的理解为玻璃管或其它样式的水位计,这个应属于普通的物理式的,一般情况下不会出现问题),这个水位计用来和电学的水位计进行校验。

8 R% A. ^- k" }! H' l" W0 n% h8 y$ H% O3 m) R
不能取自一次仪表,我理解是,这个信号应该直接取自锅炉内,而不能取自“直读式水位计”或其它仪表上。】
% ?: d: s5 K' A+ u3 d8 ?
/ Z) |  v( t$ v2 {- W, f以上不知对否,仅供参考。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-9 09:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2011-3-9 09:20 编辑
' j6 C2 o  z. b0 T" p( R0 K8 m, a3 U7 T! c
中华人民共和国劳动部《蒸汽锅炉安全技术监察规程》0 u% ]+ u8 i8 X& |
9 G! `% ~. ?9 j6 u! _
以下内容为其中关于“水位表”的相关规定。
图.JPG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lauhob + 5 感谢!

查看全部评分

发表于 2011-3-9 09:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2011-3-9 09:35 编辑
7 U, ?0 e' f8 [% Q  s
( x) {- Q& h9 [$ L% e) @& ~本论坛有多个版本上传,可参考。( u) M5 M! v. e8 ~, k& g
) H$ ~7 Y) H$ v) S/ M5 S
蒸汽锅炉安全技术监察规程: t" w6 s* p( f
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》完整扫描版
% D% I8 i% T* o/ O蒸汽锅炉安全技术监察规程-英文版
1 J0 B/ L- v% _( f蒸汽锅炉安全技术监察规程
# ^& w9 }- r( I2 f2 }0 W蒸汽锅炉安全技术监察规程
0 A& p* j1 W4 J7 K& L
1996年版蒸汽锅炉安全技术监察规程解析
 楼主| 发表于 2011-3-10 10:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
现在我就不明白,既然规程有了明确的规定,如果说不能取自一次仪表,那取自那里?3 t' D" a* O8 U" r- A9 @6 D
不管是那里的信号都来源于一次仪表,从锅炉内部取信号也得用仪表信号取啊,该仪表部就是一次仪表!
发表于 2013-12-23 16:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我的理解是使用一次仪表有累计误差,要通过二次侧显示。