QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2012|回复: 9
收起左侧

[求助] 如图请问楼梯强度是否够?

[复制链接]
发表于 2011-2-26 10:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
楼梯两端可用焊接也可用螺栓把接,但不知道我把那个带螺栓孔的支撑梁由红线移动打到青绿线(移动了630),不知道强度是否够?我们很可能直接用焊接,都不用螺栓把。楼梯要走人的,不知这样改了之后是否安全?也不知道焊接梁的强度如何计算。希望各位大侠能帮帮忙,谢谢。如下图:
截图03.png
发表于 2011-2-26 19:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两侧没支撑 这样的结构危险
发表于 2011-2-26 23:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 xiaoqh119 于 2011-2-26 23:31 编辑 ) O8 \: o- o* P* }* d+ z! c
; M: ^! l3 ~$ [* |  k; b4 k
这类工业用途的钢架和楼梯我倒设计不少* o; S0 F; R( c! _; ^5 s
0 C7 G: B* F3 m4 I% j5 ^+ F2 w
一般来说,平台处要有斜撑支撑,除非比较大的型钢(HW150)以上直接采用焊接或锁螺栓(须确保端部+ s! c: @& l  F+ I

' v$ t/ w; O0 j的接强度,因为它是悬臂梁),一般只用于人员行走。
3 q6 |- i! s% @5 l; i$ c0 Z& \* D' P! h/ C" {1 }! Z
钢架及楼梯走廊的设计,需要一定的经验和计算,不可贸然凭感觉设计,出事故时,如是设计强度问题,
' `. L! ~" T$ D% ^# W7 M; y0 A0 ]* k. N. B* R3 X- b; O
设计者须负主要责任。! z! P+ |$ y) l/ ?, l% K$ A
: a. ^6 h3 O/ c0 R* N$ Z
也不是要吓你,只是作为同行,提醒你要严谨。
9 H, ^+ x/ x$ _8 H! o" s- d7 x" B9 o/ X* o; e5 D$ I
你给的只是一个主视图,且没有型钢牌号,再有经验都不会完全明白你钢架走廊的具体布置,' e% E9 z  y4 }4 t. N: p
6 \1 J% t! O) b  i' |9 K
更何谈,协助判断强度是否能满足

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-2-27 10:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尺寸太少,没办法判断
0 ?. V  ~% |+ b. a0 D不过这样的钢结构人行楼梯出问题的极少

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-2-27 10:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
本帖最后由 plc 于 2011-3-3 00:11 编辑 ; s% [+ u4 z" k- b
# r' H  n1 `2 U$ M8 n' k
既然有支撑梁,应无问题。从比例看水平方向跨度也就6米,不是几十号人同时上下,没事# T. j1 B  K$ v+ B- J  \

- q. c( f9 m( H2 T  }: T+ y上次对“青绿线”理解出现偏差,你说的青绿线就是蓝色的线条。原支撑移到“青绿线”位置,缩小了两支撑间的距离,强度无问题!(原来看错了以为增大了间距。)
发表于 2011-2-27 10:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这样的改动须谨慎,必须通过结构计算来校核,楼梯的左和右小平台支撑梁原来都在端部,由红线改在蓝线后,都向内移动了,使小平台都变成悬壁的了,这样小平台加上人体重使受力有较大变化,如果原设计强度裕量很大,有可能还可以,若强度富裕量不大,就是很危险的,人命关天的事,绝不可马虎从事。
发表于 2011-2-27 14:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主的设计如果只是走人的话应该问题不大,毕竟焊接强度是很高的,只是如果偶尔也要运送货物或人员密集型楼梯就要注意了,需要有设计资格的才可以设计,不是每个人都可以设计的,出了事故是很难逃脱责任的
发表于 2011-2-27 19:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看着很单薄。
发表于 2011-2-28 19:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
换个角度考虑把
" e) F- Q( L+ D  C' C8 `你是否由于位置的问题把支撑点往里面靠啊??????????
2 D% t, ?1 P0 b* Y5 O你可以做成弯曲的支撑啊
发表于 2011-2-28 20:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不过,相对原来红线位置,剔除其他原因,总体结构的相对强度还是有所提高的。如果,原结构尺寸是按正规计算设计,并经实践检验完全没问题的话,如此改动,也没什么大问题。1 x; q7 {7 h/ |2 I% ]/ v  s1 Z
否则的话,因具体型钢结构尺寸不明,就难以给出定论了。