发表于 2011-2-1 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问:
3 B. t8 j- o3 U6 U  |/ c如果行程开关的样本上注明的额定电压是 110 V,那么它 24 V 的电压下能正常工作吗?
发表于 2011-2-1 21:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-1 21:05 编辑
) u4 F" N# o% d% a  q0 }" a1 U/ r: \( n0 b% c) C# P+ U0 _% D* O
行程开关利用其触点的通断实现对电路的控制功能,属触点类电器。此类较高额定电压的触点类电器,用于较低电压的电路中,从安全上讲当无问题。但要注意的是,其触点在低电压小电流下工作时,出现接触不良故障的几率可能相对要高一些。
 楼主| 发表于 2011-2-2 08:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
楼上的,电压对接近开关的影响又是怎样的呢?
发表于 2011-2-2 13:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
电压对接近开关来说还是按着额定配置吧。
发表于 2011-2-3 14:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
额定电压是 110 V,说明该行程开关的最高工作电压是110V,使用时不要大于110V就是安全的。其在24 V 的电压下是可以正常工作。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!发布有效帖的节日加分。

查看全部评分

发表于 2011-2-3 15:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# zhibiao2005 # x7 \5 S, a: g9 {) l  J1 A0 G
可以

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!发布有效帖的节日加分。

查看全部评分

发表于 2011-2-3 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是啊,行程开关的样本上注明的额定电压是 110 V,应该是它的对地绝缘耐压不超过110V,所以24V是可用的。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!发布有效帖的节日加分。

查看全部评分

发表于 2011-2-3 21:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
行程开关利用其触点的通断实现对电路的控制功能,属触点类电器。此类较高额定电压的触点类电器,用于较低电压的电路中,从安全上讲当无问题。但要注意的是,其触点在低电压小电流下工作时,出现接触不良故障的几率可 ..., ^) h$ ]* F  s/ z& v* X/ v& F
pangpang 发表于 2011-2-1 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 m0 W$ L! s( S/ i9 a' e% i+ e
细腻.
7 L3 ^5 t! J) G2 |' E* m但对于15V以上来讲, 实际上应无大碍.

评分

参与人数 1三维币 +9 收起 理由
pangpang + 9 新年快乐!发布有效帖的节日加分。

查看全部评分

发表于 2011-2-3 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-3 21:56 编辑 0 n1 A/ V- Y6 k8 \: m7 |1 P- H! a8 k6 ^
楼上的,电压对接近开关的影响又是怎样的呢?5 N) M$ @$ ?0 l) D# a* S  }
zhibiao2005 发表于 2011-2-2 08:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 S3 [( H" a  m  |3 T7 D( Y. E

' @$ K! m5 G/ I" M/ l1 O3 M$ c“楼上的”试答如下:
7 a) ~3 j5 ~. W: v6 W/ j" J9 j: F& Z行程开关和接近开关虽同属位置开关,但其结构、原理有很大区别。2 p9 @0 ?4 o5 W1 x
接近开关按工作原理区分,有高频振荡型、感应电桥型、霍尔效应型、光电型、永磁及磁敏元件型、电容型、超声波型等多种类型。其输出很多为无触点输出。如果是有触点输出,应和行程开关的用法相类。无触点输出,则应按其输出的额定值范围使用。否则,易损坏器件,或不能可靠运行。