[已解决] 配电柜内的水汽如何消除

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-30 16:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 pangpang 于 2011-1-31 21:38 编辑 " w* ~  {  S4 C3 [0 D# T( J) k/ e

$ a" ^; ~, H% |% E" E8 H我公司部分配电柜内水汽十分严重,打开门后,有的都能看见往下滴水,请问如何处理,大家有没有类似的情况。1 S3 D  b8 b1 H" U- U/ o) U
这个现象很奇怪,同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。
沟内水汽很重.jpg
门边(被水)锈迹斑斑.jpg
发表于 2011-1-31 16:36:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
最简单的就是加强通风了
发表于 2011-1-31 17:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
$ C- p7 r# q* K! i8 H" Q! D  首先先将配电盘进线处密封好。
7 J3 T6 o! G0 ^# S4 I0 H) a  其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
" r4 X0 F) v2 S6 B1 W  再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年换一次

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-1 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主要是加强通风就可以了!!
 楼主| 发表于 2011-2-10 14:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-10 15:43 编辑
1 v. t4 F: z5 P; }$ V; o. m
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
3 j7 q3 z2 t8 B; ]# E  首先先将配电盘进线处密封好。, O1 P; K6 Y7 r- e0 f: c4 {" e5 A
  其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
; c% v0 K( g; u& i, F* H  再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...+ C/ o. D6 l. O; M: ?4 \% @
zhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 ~. v- ]7 T0 d# K+ U首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
; r& S, R7 E- o7 C  ]0 P8 O1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。; {5 G# d3 w; K
2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。  L0 m1 {1 d1 R0 P) I) J+ O
3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。
& j2 y+ F9 s" F0 }% a; r$ K6 @& F; b  ~! P
另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”
4 T- X$ ?. p/ y% C2 |6 s请大家帮忙继续分析,谢谢。
发表于 2011-2-10 15:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
密封、通风、加热
发表于 2011-2-11 11:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 jerry_li206 于 2011-2-11 12:04 编辑   e; {' C4 P# f+ n9 y, l9 I* t# ]

  U$ C- ^' f. M6 i3 |0 x7 S电控柜内是不会自动产生水的,一般水是外界进来的,通常情况下,我们只需要对电控柜进行防水处理,防止外界水源进行柜内,包括柜门做防水槽,柜底钻孔放水,进出的电缆进行紧固,同时电缆尽量从柜底出线,防止水源沿着电缆流回柜内。( f- O4 I. o# e
“电缆沟”,莫非水是来自电缆沟。或者你的柜内只是水汽?试试从外部解决水源或者水汽的来源问题

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-13 16:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有条件直接加空调机,控温且除湿;但如果密封不好或工况太差,效果也不佳
发表于 2011-2-15 16:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你可以关注电控柜与外部气流的关系、还有电控柜自身发热,有水的应该是底部气体上升冷凝所致。方法1、避免气流上升。2、柜内流过气体环境变成升温。
发表于 2011-2-15 21:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是装个加个风扇,然后再装个微电脑时控器,在负荷大的时候让他自动开,负荷小的时候自动关。
发表于 2011-2-21 19:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不想密封、不加空调,恐怕既不费电又能解决问题的办法没有。
发表于 2011-3-1 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以对柜底部电缆沟密封防止水汽如果有这方面原因的话
# O6 A7 B# Y5 a& q/ I可加温湿度控制器进行加热除湿
: @; k. T: R' {1 f) Z; j& z$ J6 _3 C如果是柜外湿度大引起的话
/ F8 ^) v8 d, ]- L: E加强柜的密封性
发表于 2011-3-1 19:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先高清水从哪来的,再考虑消除水汽液化
发表于 2011-3-4 16:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
有水珠主要密封性不好,检查配电柜底板密封怎么样-顶板、侧封板,有缝隙可以使用通用的密封胶。一次紧密检查,可保很长时间,再放入干燥剂(不需要大量)。看看使用效果。
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们的处理方案已经确定,就是更换这两台配电柜。新做配电柜底部采取密封处理,顶部侧面开孔,增加 百叶窗散热口。
9 l( C+ |. m! ^不知效果如何,待验证。
5 |" [! h- A* A8 h2 g8 E; Q' L当然更换配电柜的一个原因,还是因为现在的配电柜内部的各路开关是熔断器的,想更换为断路器式的。$ Q2 Y# W  N% r/ p; C' v
见讨论贴—— 熔断器类的配电柜是否应该淘汰   
/ L# E* R# u+ q1 C+ o7 W- [http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1012464
发表于 2011-3-4 21:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
密封、通风/加轴流风机
发表于 2011-3-5 08:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是配电柜基座不同啊,水汽应该是从地面蒸发上来的,然后在电柜里冷凝,能不能对电柜基座做一层防水层
发表于 2011-3-5 09:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应是热的关系;愈热蒸发的水愈多冷凝后产生的水也愈多
发表于 2011-3-14 21:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.密封处理,防止外部水进入;2、增加空气流通。3,必要时加装加热装置。