本帖最后由 zhongzhengyi 于 2011-1-26 14:05 编辑 + {( c4 R0 { J& `% q2 Q5 M: r
, H8 X' C' u+ t+ n我来回答你的问题:
4 \; Q5 p! {0 E8 I* @5 n" m0 I变频器后面加上接触器·断路器要看你怎么来用变频器
7 j) k, z7 ~7 w& @6 |7 b+ W3 @9 T有些变频器说明书上面严禁使用的;有些没有标明,无论怎么样都是可行的
/ h3 Y1 a2 s7 d3 V! r0 U2 W 1,可以加上的情况:此时变频器工作在开环下,即无任何保护(输出侧),只是起到变频的作用,相当于“频率变压器”。作用只变频:
' W: c: E; o# G; z# r 举例,三相输出有输出短路保护,三相电流平衡保护,将两者的功能去掉,可用作两相输出;
1 a, c# {6 j) u2 z& R 2,不可以加上的情况:有反馈的,有输出保护的:
. b: c& R8 V& a7 C3 P' H, O 举例,电机的电抗参数,如果启用,变频器会根据参数和电流、频率、电压数值比较,超出范围就报警' g' S1 P; l( q3 z. w, O
所以你可以用,以上是我的实际工作经验(单位有进口的设备,三相两相都有),验证了的(变频器型号有三菱、LG、安川、富士),你可参考1 F) Y- u8 ], ?( I
但一定注意,变频器输出谐波很多------可能导致电子元件组成的(软启动器)的误动作。
! P$ E7 D* H1 ^5 L7 ~6 Q 最好是变频器工作正常了再启动电机------机械式过载继电器可设正常值 |