' ?3 k2 G) R7 H我来回答你的问题:
# `! o# L; ]7 u% A6 s! I$ j) u变频器后面加上接触器·断路器要看你怎么来用变频器
3 T) R- r8 \, `有些变频器说明书上面严禁使用的;有些没有标明,无论怎么样都是可行的
+ ]! m& b/ w7 n4 k/ p 1,可以加上的情况:此时变频器工作在开环下,即无任何保护(输出侧),只是起到变频的作用,相当于“频率变压器”。作用只变频:
' y. W$ x8 d) S! W* L 举例,三相输出有输出短路保护,三相电流平衡保护,将两者的功能去掉,可用作两相输出;
, P" a) T! G! A 2,不可以加上的情况:有反馈的,有输出保护的:" H" h+ e3 j( y) K
举例,电机的电抗参数,如果启用,变频器会根据参数和电流、频率、电压数值比较,超出范围就报警
4 r2 p/ Y& ]4 {; f G 所以你可以用,以上是我的实际工作经验(单位有进口的设备,三相两相都有),验证了的(变频器型号有三菱、LG、安川、富士),你可参考) }; A( }2 \, p8 w2 a, a
但一定注意,变频器输出谐波很多------可能导致电子元件组成的(软启动器)的误动作。
% B& }0 d% N0 @: k 最好是变频器工作正常了再启动电机------机械式过载继电器可设正常值 |