[已解决] 电池问题

[复制链接]
发表于 2011-1-12 16:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问现在有用铅酸蓄电池作为电源带空调的吗?(作为煤矿井下备用电源,当发生水灾、火灾、煤与瓦斯突出灾害时启动)
* o: z+ ~' P5 m; j( l" M1 K" M5 D
加入我要带1P的空调 功率大约735W,如果用24V,96AH.蓄电池带24小时,功耗70%;大概需要10个蓄电池对吗?: Y( q, m2 i  y. j  Q- Z5 ~0 a
9 X9 F0 M& L* I% N9 v. Z7 d" ^
一个蓄电池大概30KG,800块钱   采用这种方案合理吗?
 楼主| 发表于 2011-1-12 16:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
另外 采用防爆空调  单相,输入电压AC220   之间用UPS不间断电源带
发表于 2011-1-12 16:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
本帖最后由 zmorphis 于 2011-1-12 17:01 编辑 7 }% e1 Y/ Y; Q2 k; Q+ O* N
" G- f& c# F  T; w! ~% f
1)空调的供电电压假设为220V,单组24V,至少需要10个蓄电池串联。  ~1 f/ ~; {; M, |2 G
2)考虑蓄电池放电曲线,根据放电电流,能否做到24小时额定供电。- s5 q9 X0 u( t8 C* q
% t  N$ s9 @. Q! k/ l" g
蓄电池在恶劣工况下,有可能发生爆炸,需考虑;

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 09:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
假如负载是1P的空调 , 不论采用蓄电池还是采用UPS不间断电源, 都难以维持较长时间(基本在半小时左右)...
& A. j7 d0 L7 y" b) V, h' d9 v相对而言, 个人感觉还是使用UPS不间断电源要好些, 虽然和蓄电池原理一样, 毕竟是成型产品, 无论是质量还是性能上都有所保障.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,技术讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 10:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢  学习了
发表于 2011-1-13 16:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
现在的UPS可用2块电池(48V)即可输出220V.AC,容量根据需要配置。