收起左侧

[求助] 帮忙确认一下图片是不是隔离开关?

[复制链接]
发表于 2010-3-31 11:34:28 | 显示全部楼层
一般的空气开关,国产的设备?
发表于 2010-4-22 21:13:22 | 显示全部楼层
手动旋转开关,额定是流40A。
发表于 2010-4-23 22:43:38 | 显示全部楼层
这是负荷开关开关,可以上锁,不是隔离开关。
发表于 2010-4-25 06:50:56 | 显示全部楼层
这个在设备上用的很多,就是个电源开关。
发表于 2010-4-26 12:47:20 | 显示全部楼层
浙江正界工业有限公司生产的负荷隔离开关系列 http://www.chinakripal.com/products.asp
; @* u" F9 z1 |: _3 a8 v6 Q具体是什么开关需要看内部结构
发表于 2010-5-8 16:01:51 | 显示全部楼层
不是隔离开关。
发表于 2010-5-12 23:43:36 | 显示全部楼层

帮忙确认一下图片是不是隔离开关?

本帖最后由 112332wu 于 2010-5-12 23:47 编辑
) k! G' l' I  v
* X6 H+ o( M- ]  ]从图上的小圆圈可以看出是一个负荷开关。' W& I9 I! Y! ?
其介于断路器和隔离开关之间的一种开关,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能做为切断短路电流设备.
6 G2 @  i; Z8 ?; _: s# i( Q3 `区别:与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。但不是空气开关,负荷开关则不能做短路保护。
7 p$ t7 H# \% |+ U另外,隔离开关不分高低压都应有,只不过是配电系统中检修时与主回路明显隔开的一种电气设备。
发表于 2010-5-12 23:48:58 | 显示全部楼层
从图上的小圆圈可以看出是一个负荷开关。$ }# l6 F; V( v, Q
其介于断路器和隔离开关之间的一种开关,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能做为切断短路电流设备.# Z# Y& K" Z, T1 f
区别:与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。但不是空气开关,负荷开关则不能做短路保护。' _7 G8 p9 ]: L7 }, \6 g3 ?- q
另外,隔离开关不分高低压都应有,只不过是配电系统中检修时与主回路明显隔开的一种电气设备。
发表于 2010-5-13 18:08:36 | 显示全部楼层
隔离开关-----简单说:断开时能看到 明显的断开点。
% b! P( Y7 r. a/ E$ [# {                    没有灭弧装置,不能带负荷拉闸。0 K' f' s/ C% x4 y( U. {& y) M  b4 \
                    作用是维修时切断电源,保护维修人员的安全,不会误操作。
发表于 2010-5-22 13:56:52 | 显示全部楼层
空气开关,看上去个头也小。
发表于 2010-5-23 11:21:42 | 显示全部楼层
主令开关,空气断路器