[已答复] 谁能解释一下,混凝土浇筑时的侧压力?

[复制链接]
发表于 2008-1-10 15:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谁能解释一下,混凝土浇筑时的侧压力与液体的产生的压强变化有什么不同。
) A0 Q: L* D' S+ U" i' V; w* |混凝土浇筑到一定深度后侧压力值达到最大而不变,是因为其开始初凝了么?
" v+ J% `+ G" V1 ^( l, k那么怎么解释2.5m/h的浇筑速度,混凝土初凝时间是5小时。假设连续浇筑5小时,难道11.5m高的混凝土最底层才开始凝固么?  而根据混凝土侧压力计算公式,最底层的侧压力才50kn/m^2么?,而水的压强都已经上百了(pgh计算)。
: ]9 T7 t. n5 d  d6 |我真的很是搞不懂,那位指点一下,谢谢了!( ]5 |6 O0 N1 z
急!!!
发表于 2008-1-11 11:26:51 | 显示全部楼层
混凝土中有砂子和石子,具有可堆积性,它的流动性与液体相比差得很多,所以它在同一深度所产生的压强与液体相比小得多。混凝土浇筑后从开始凝固到初凝是个逐渐变化的过程,当凝固到某一时刻不具有流动性了,它的侧压就不变化了。以2.5m/h的浇筑速度,下部混凝土虽然没有达到初凝,但它已经不具有流动性了,产生的侧压也就不会再继续增大了。在底层混凝土的侧压没有液体大,正是因为混凝土内的砂子和石子具有堆积性而流动性差的原因所造成。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
svw0936 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-12 14:13:05 | 显示全部楼层
谢谢,能够在详细点么?
$ T$ E  ~& ?3 V$ s. Z有没有计算的例子!