[已解决] 管道的带水补焊

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-14 14:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
某些管道发生穿孔泄漏  带水修复 方法  根据泄漏孔的大小选择合适的螺栓。螺母   看图  先焊螺母   拧紧螺栓在焊螺母与螺栓 漏孔修复9 o9 ]5 M: i  G2 k) [
焊条最好选用酸性焊条(对水 。铁锈不敏感)   小直径小电流施焊
Image00000.jpg
发表于 2007-3-14 17:21:18 | 显示全部楼层
圆型管与螺母有缝隙,看管有多粗.如果直径五米的就可以用此办法.2 Q. o( X$ Q, Q' W8 J: A
不支持你这种办法.也不实用.9 w0 c- _, s  r! h, [- a/ L4 l/ a& X; e
现在实际生产中,仍然是停水补焊.
1 v* Q) l+ O: }2 s还有一些新办法,不用焊,换管!
 楼主| 发表于 2007-3-14 20:47:30 | 显示全部楼层

回复 #2 enil 的帖子

特定场合,也许会用的上的 。多了解点生产经验没有坏处。
发表于 2007-3-14 21:08:20 | 显示全部楼层
经验不错,不过漏水孔是很小的时候去那里找螺丝啊.
发表于 2007-4-1 23:47:33 | 显示全部楼层
159MM以上的就可以,一般穿孔都是在10MM以下。只是权宜方法,用管卡也可。
发表于 2008-6-25 09:47:16 | 显示全部楼层
这个我给大家推荐几种带水焊接的电焊条,大家可以看看我的焊接博客,关于低压带水焊接的,http://yingxinican.blog.163.com/ ... 0071076526458/edit/
发表于 2011-2-24 00:25:40 | 显示全部楼层
我就见过我们的工人师傅在试水压时,带压补焊漏处,直接用焊条焊。这是要有经验的。
发表于 2011-2-24 10:21:11 | 显示全部楼层
采用6楼的方法比较专业、可靠。
发表于 2011-2-26 16:32:06 | 显示全部楼层
应急堵漏通常用胶,这方面技术很成熟。
9 Z; A0 H7 h. ~( q8 ~特别对于管路复杂,死角多,管内通易燃易爆介质等特殊场合,焊接并不适用。
发表于 2011-3-2 10:14:15 | 显示全部楼层
也介绍两个带水焊接方法。
) ]; u! e$ L: S; a" \方法一:焊时管内压力不能太高,管壁不能太薄,焊接电流不能太小。在焊前先在孔的旁边点一点或几点,然后用锤砸一下,使孔变形,然后边砸边焊,或者焊个大的螺母,然后加堑再拧螺丝。& O0 z0 I& o* C3 R& A  v
方法二:在泄漏点外围向泄漏点内进行焊接,缩小泄漏面积,用尖头或扁头堑子进行捻缝挤压创造可焊条件。第一层用E4303焊条,焊接特点是用适当的电流焊接,达到全面密封;第二层用E5015焊条,焊接时电流比通常要大10%,采用断续焊边冷却边焊接的方法。为了保证焊缝强度最后进行焊缝加固盖面。
发表于 2011-3-22 11:09:56 | 显示全部楼层
同意7楼的说法,有经验的焊工,如果管道压力不是很大的情况下还是能直接补上的。楼主讲的这个方法只能用在临时(紧急)堵漏,而且还得把螺母(与管结合的一面)加工呈圆弧状才行。所以这个方法比较麻烦,不是很实用
发表于 2011-4-7 18:08:00 | 显示全部楼层
同意10楼的说法,我们也焊过。
发表于 2011-4-7 21:57:03 | 显示全部楼层
同意10楼的说法,有经验的焊工加上管道压力不是很大的情况下还是可以直接补焊的。