QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 3966|回复: 6
收起左侧

[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教3 }2 y/ _: V5 @  f" l  m( O
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层
比如,
$ L  H+ y% ]9 r4 C& h" B你將數字信號存在D200裏面,
; Q8 Q& ], P2 p* w& i你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。% y- J* o. C' i. z- m; @
根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
7 }1 c) W, @# N( t8 f: M4 C即[ddiv d200 k50 d220]5 l4 b3 @3 V3 |0 p
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:071 s6 i8 i1 h+ G) Q" t" ]8 h) R
比如,, b! E$ Q4 E, H5 v2 i
你將數字信號存在D200裏面,
. I9 t8 L- O0 I4 P你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
2 q$ H+ N2 H, m3 ~& o
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
1 C0 M$ s4 k& \$ c* v; q压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

; U8 X; n& c" ]1 z不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27) E3 ~7 H; m& f& E1 Y% l
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
% u: g$ o' t& U3 c  v, v: ~2 w5 l
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32
$ s, Q' }  h# J5 v: i" ?/ U0 ~! B你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。

* x3 ]; K3 o( n: g1 ?! I; d我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层
学习了,大师讲的真好!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表