[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教9 N  s* p6 h5 k; \/ ]
/ N- K0 k3 z! p* N

% a5 Q( i5 T5 w: H$ H
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
0 R% X- z; t0 }# E/ `呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

4 S4 m0 J5 z; M( e只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层
国标铜排载流量表. u* P% W' }. w: g# S: I1 r( h: z
一、        矩形铜排0 ~, P% D* d+ U# i0 J8 k8 `
铜母排截面                              25℃                                  35℃& U0 W$ S- S7 E  @) Q1 N
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)  Z5 X9 w7 f# Y4 X' H
15×3                        176        185
2 o# z; a% D# S, S2 M, h+ p8 r20×3                        233        245
4 u5 L# e  A1 ~, R0 p25×3                        285        300
6 E2 y* D7 B- J$ y30×4                        394        415# I4 a4 y8 K9 T) _' P) h& ?
40×4        404        425        522        550+ A! V9 A8 j, B2 _: `
40×5        452        475        551        588/ z, H- \" _  q7 H! m
50×5        556        585        721        760$ K* M* e* z9 ~, R4 W5 ?
50×6        617        650        797        8406 }# j0 v+ @3 \* H) @
60×6        731        770        940        990
- {7 f$ L9 e7 q" X" ~% |9 j60×8        858        900        1101        11600 ^) w7 C0 X% `$ w2 D% k4 c
60×10        960        1010        1230        1295- |, p2 c6 Z  T! B! {& v8 Z3 E0 M
80×6        930        1010        1195        1300
! R, A4 E+ ^6 S" F' n80×8        1060        1155        1361        14805 {1 h# x: V9 j3 ~" j  \2 v2 E
80×10        1190        1295        1531        16651 U2 @! I, L* L0 v+ Q1 ], p) A
100×6        1160        1260        1557        1592) @* P* l7 D! B3 x. L& j6 m
100×8        1310        1425        1674        1850
% X" t+ S' d5 h) Q3 D100×10        1470        1595        1865        20257 i2 x% n1 q. D6 z
120×8        1530        1675        1940        2110" h- M* M+ m: Q; u
120×10        1685        1830        2152        2340
* s1 A+ I9 [1 o! S1 M2(60×6)        1126        1185        1452        15306 w- z0 B; t$ T2 E
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
3 Q7 \, C3 W9 E" Q2(60×10)        1680        1170        2140        2250. R: c6 O' n8 H7 t+ @( |
2(80×6)        1320        1433        1705        1855/ e- c( V0 x- z# \3 Z
2(80×8)        1651        1795        2117        2515
8 e( ~% T2 a. {- {$ f3 Y; i" g$ E3 K& C2(80×10)        1950        2120        2575        27354 C2 y; h( k5 e
2(100×6)        1564        1700        2000        2170
  B/ _4 T) v2 F2(100×8)        1930        2100        2470        2690
/ H2 Y7 x! T* {1 l2(100×10)        2320        2500        2935        3185/ G% i2 K% _3 J  U' D7 X0 l
2(120×8)        2140        2330        2750        2995
8 W5 o  t3 j2 x' U) ]  U' Z2(120×10)        2615        2840        3330        3620
! V5 _* I! A: T- t! h. u8 L; T9 V2 k- _9 B) w9 |; |' E2 H
二、        铜导线载流量(35℃)
; ^# o# v% Z) Y. O截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95( b4 r6 ]3 S' F) ^1 E. ~
载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        2634 E; G$ ]3 `6 u! Q6 Z. m
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准  B/ P( `: [3 @- Z( ]: Z, f
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
, Z% q' p: `8 o+ a电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
) l: O. W/ S& o5 I% X+ w% v你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
0 B# [$ z6 v" [3 {$ r断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排