[已答复] FANUC 0 系统 401报警

[复制链接]
发表于 2011-9-1 09:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 洪哥 于 2011-9-4 12:50 编辑 4 ?# `$ M* n8 K) R+ G( c. a! x* e

  k5 y2 O( A9 K: y( `+ m! WFANUC 0 系统 401报警+ ^: j5 a6 u: f, B3 f
报警内容为SERV VRDY OFF,意思是指伺服系统没有准备好,可以消除,不定时的出现,- d1 j' G$ [! \% g) d
我们公司很多FANUC 0系统,一旦到了夏天或者东天很多这样的发生. ~0 @0 j3 Q: d% H
说损坏还能用,可老出故障,发去维修费用又很高,请教高手给予帮助
发表于 2011-9-1 09:28:40 | 显示全部楼层
应该还有伴生报警  仔细检查吧 我前两天刚处理一种情况

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 应助。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-2 08:25:33 | 显示全部楼层
没有其它报警,只有XYZ伺服板上VRDY  LED灯灭,其它的HV.HC等报警没有,再就是系统712中指出轴伺服发出停止信号,跟VRDY 是对应的,其它的报警有就好了,可是没有
发表于 2011-9-2 09:21:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wqmj 于 2011-9-2 09:23 编辑 ; G$ v* V0 y" F# F5 G  s
8 w9 O- N; R4 K/ M6 a3 @, }
c测一下伺服放大器200v  及24v电压是否异常 另外报警是出现在系统启动还是运行过程中  在线监测电压波动