收起左侧

[讨论结束] 安全阀前加装截止阀门?

[复制链接]
发表于 2012-10-9 13:02:09 | 显示全部楼层
安全阀前装根部阀在化工设计中是常规做法,用于检修。有的为了防止凝结,阀前会加装爆破片。
/ b' z/ s8 d& [7 h3 n' v# T但是截止阀不推荐使用,截止阀阻力降大,在泄放时会增加阀前阻力,导致泄放不畅,增加系统风险,建议全通球阀,其次闸阀。
发表于 2012-10-14 22:23:04 | 显示全部楼层
niao_csu 发表于 2011-7-10 11:18 static/image/common/back.gif
6 v' N" K" {/ E; m这个可能和行业有关系' V" c& D* F' V0 B5 B
我们是化工企业,高度连续性生产的,我们的安全阀前都要装切断阀,否则安全阀定检无 ...

% L( \$ M$ t0 W6 Q% U同意,加与不加看需要,连续运行的应该加,间断运行的不需要加,也就是能不加的就不加
发表于 2012-10-25 16:36:17 | 显示全部楼层
我们厂是化工厂,安全阀前,先是一个减压阀,然后是气动开关阀,最后是截止阀。
发表于 2012-11-3 16:30:51 | 显示全部楼层
可以装,以便于维修或校验安全阀,但是这个截止阀必须要铅封开!
发表于 2013-5-21 15:20:22 | 显示全部楼层
1、安全阀进出口不宜装切断阀,是为了安全。阀门常开、全开,即可。剩下的是管理问题。6 E/ Y9 Z; M7 F  @' Q/ B$ B2 i
2、规范中没有“严禁”,而是“不宜”2 v( o& o8 ]% I; Q' C" j
3、我们一般装闸阀,主要是截止阀寿命短。当然只要阀门能够切断、使用寿命长,截止阀、闸阀、球阀都可以用。