[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教3 a( V1 Q" D! i9 {7 r9 P8 v- l8 F
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层
比如,% {5 I, i! }- b' I  E3 S% V0 Q( f
你將數字信號存在D200裏面,
5 A: m( e. n8 J: x9 d/ k( x你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
0 V, K% |5 k! f, d根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
/ W; h! U" h( W6 g8 Y' U+ P) b即[ddiv d200 k50 d220]
+ P. D1 R+ r8 s* n在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07
( C$ U$ K$ {; Y比如,6 y+ M4 R# W) f
你將數字信號存在D200裏面,8 E% X6 [3 n3 a) j+ \+ ]
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

4 y3 A+ d! w; a压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
5 ?! K  L* l% d4 O+ X1 v压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

' ~% `. H2 q+ P6 y) V& P" x  v不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27; \3 z6 e; z+ M9 B
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
0 S5 ~8 T/ D! p+ O
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32/ y8 l' p0 j$ y) C6 S$ B) W
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。

* L6 T5 [# u6 H' ^& ]我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点