QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
3天前
查看: 3489|回复: 6
收起左侧

[已答复] HG人孔高度的问题!

[复制链接]
发表于 2009-3-9 20:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教专家:HG人孔标准里的H1到底包括不包括相贯线哪?即:H1指的是到容器顶部内壁?外壁?还是到相贯线的位置哪?标准里好像没有讲啊,哪位专家给指点下。谢谢, h" F' N4 L: d4 [4 ^, _. H2 H
+ ]2 }  P1 Z, X# y7 `
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 13:15 编辑 ]
发表于 2009-3-9 20:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准里的H1指的是人孔筒节到密封面的高度,至于装到设备上后与容器筒体(或封头)外壁的高度由设计都根据实际情况确定,标准并没有对此有所规定。而且如果根据实际情况此高度(H1)不够的话,设计都可以对此进行调整,只是在标记这个人孔的时候要把H1的实际高度注明。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-9 20:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
一般人孔的伸出长度与其他工艺管口一样,实际的H1就是人孔密封面到相贯线的长度。
发表于 2009-3-10 09:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在人孔手孔HG标准中,每种型式规格都给定了筒节长度H1,但标准的说明中,明确指出要服从容器设计的要求,其长度也要根据容器图确定。一般是在H1的长度上割出相贯曲线,遇到保温层较厚需要加长的可以超出H1的长度。
人孔手孔说明.jpg
发表于 2009-3-10 20:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该只是单纯筒节的高度,没有考虑到实际焊接到筒体上有没有内伸,或者与内壁齐平什么的
+ i8 L6 v: O7 z( I9 ~& ^只要开孔补强的有效外伸够了,应该影响不大吧
 楼主| 发表于 2009-3-10 21:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
难就难在设计只提出了标准号,没有规定H1的高度。我就不知道H1指的是法兰到哪里的高度了。
发表于 2009-3-10 22:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 happy98 于 2009-3-10 21:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 W- L" W  Q9 b
难就难在设计只提出了标准号,没有规定H1的高度。我就不知道H1指的是法兰到哪里的高度了。

9 c; Z4 d2 J! D, @5 Z. s  g% H4 f* l5 e你根据标准号查一下标准不就知道了吗?7 X4 c! I0 T1 S4 C' p
人.jpg
% K3 T( R7 H" ~( k! h如果没有标准,你可以在论坛里找一下,论坛里应该是有你所要的标准的。
- Q' z2 R: x$ C6 Z  p) C1 K0 G9 \( g& s
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-3-10 22:08 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表