[讨论] 安全阀的整定压力

[复制链接]
发表于 2008-5-29 20:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
安全阀的整定压力就是安全阀的设定压力!
发表于 2008-5-29 21:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》对“整定压力”的定义:
0 p( n- J2 D! e& g7 K安全阀在运行条件下开始开启的预定压力,是在阀门进口处测量的表压力。在该压力下,在规定的运行条件下同介质压力产生的使阀门开启的力同使门瓣保持在阀座上的力相互平衡。
% h# t/ I7 _) z
( o! F/ }7 @7 z4 `  d, Y2.请按下式确定安全阀的开启压力(且其不得大于容器设计压力):* r  c' F7 f+ C
(1)当压力容器工作压力(Pw)小于0.5MPa时,安全阀开启压力=Pw+0.05MPa;
# x# Q5 V. G5 R/ @8 S(2)当压力容器工作压力(Pw)大于等于0.5MPa时,安全阀开
启压力=1.10PwMPa。
8 s! S! L( S% C# S2 s1 W  C& M. q& u- w$ K! f
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-1 13:08 编辑 ]
发表于 2008-5-30 08:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
这是在讨论还是?
发表于 2008-5-30 12:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
安全阀的整定压力就是安全阀的设定的开启压力。
发表于 2008-6-7 13:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
整定压力就是起跳压力!: p+ O# F- z' X# Q
同一概念不同叫法!
 楼主| 发表于 2008-6-9 14:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石

回复 5# 的帖子

整定压力,又叫开启压力!
6 M( b9 e, Z# T& S- O5 [4 @
5 w+ K0 |4 V: H) ^4 \* O2 p7 Q一共有几种不同的叫法?
发表于 2008-7-22 16:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 智者不惑 于 2008-5-30 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: I3 ~% B  Q0 m# a0 j0 p8 s安全阀的整定压力就是安全阀的设定的开启压力。

- v. ]1 Y! j, X  c这个说法是最最正确的,也有的单位叫排放压力。
发表于 2008-7-22 17:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 sdlrslf 于 2008-7-22 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) k# n; D- Y2 R7 Z
) P; B4 U2 C  ^1 n" z" V) H
这个说法是最最正确的,也有的单位叫排放压力。

) B# ~! q# C; h# G, e  O. j+ X; X7 U* }8 T) Q) F' @1 O( Q& Z% Q% N, T
4 D' t4 j1 A# y  H8 H0 r; q9 V
整定压力是使用单位给出的工况条件下阀门必须开启时,在阀门进口处所测得的表压力。 与排放压力是不同的概念。
发表于 2008-8-2 11:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
GB/T  12241-2005《安全阀一般规定》中对安全阀的相关术语有如下定义:
! N3 d# G! U/ k& m. ~1 U
" o2 x, @1 d: J% `整定压力,是指安全阀阀瓣在运行条件下开始开启时的预定压力,是在阀门进口处测量的表压力。在该压力下,在规定的运行条件下,由介质压力产生的使阀门开启的力同使阀瓣保持在阀门上的力相互平衡。在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈可由视觉或听觉干支的连续排放状态。
" n( x1 Y$ I! V2 d# F
4 g& \6 c% e4 Y  _# c4 c% c排放压力,是指整定压力加超过压力(超过压力是指超过安全阀整定压力的压力增量,通常用整定压力的百分数表示),亦即指阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。
7 ~  z" ?( r" y# C% n& @8 u: I+ [& U8 D2 d3 e1 O, w
按照上述规定,整定压力为0.5MPa,排放压力为0.52MPa的设置应属合理,即当系统中压力达到0.5MPa时,安全阀开始开启;而当压力达到0.52MPa时,安全阀达到全开,此时安全阀以规定排量进行排放。 3 }9 [, b" Y" _8 K3 d. J3 y

6 h* ]- M, E9 W" r  T关于安全阀在0.5MPa未能起跳问题,由于阀门厂调试整定压力时为冷态调试,而实际使用中为热态运行状态,此时受蒸汽种类、温度、压力等各种因素影响,实际起跳压力与冷态时略有差异,应根据实际使用情况进行现场调整,具体可对安全阀的弹簧进行微调,如有需要,我方可与厂家协商是否需要派员至现场服务。
发表于 2008-12-2 15:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
那这么说,回座压力也就是整定压力了?+ _: g0 T4 w1 |" N& }  u3 j1 {1 u
规范上说:回座压力  :安全阀排放后其法瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的阀进口压力。 整定压力,也是开启高低为零时的阀进口压力。状态一样,都是临界压力。
9 M1 T! I$ @' Z; v: f那回座压力不就和整定压力一样了吗??!!