一、
+ Y# Q' H+ r/ X必要性
* A* V6 }3 p7 [& y1 m+ z根据国家环境保护总局发布的《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003,要求在第3时段火力发电锅炉须预留烟气脱除氮氧化物装置空间。
) `$ i$ c \" E( k二、 m9 D ?4 n0 R# T. ? G1 H( g; V1 J
预留方法: M( V; y( M6 g; \
1、
, o( v0 n/ R( ~# p1 O脱硝工艺的选择( M" R8 k* l) _
由于SCR工艺在燃煤电站所占市场份额为90%左右,SCR是一种成熟、可靠的脱硝工艺,故选择SCR工艺。9 F. y3 e( R( o+ \
2、
( ?! z0 u8 c" Q1 o/ E/ f6 ?脱硝装置的位置和尺寸2 d+ @* q) C" K" \+ y3 G) X. ]
脱硝装置的位置一般位于在省煤器和空气预热器之间,对于新建项目,一般布置在空气预热器的上方;对于改造项目,在省煤器旁边设立支架,在支架上安装SCR反应器,可在省煤器下部拉出一根烟道, 接到SCR反应器入口,在从SCR反应器出口接出一根烟道到空气预热器的入口。' t& f7 M- ~0 [5 V: \" j1 y
根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器的尺寸为21.2m宽´12.8m高´8.8m长;对于350MW机组,SCR反应器的尺寸为17m宽´10.6m高´11.4m长。
# G5 r, o8 m& t7 |3、: {4 H& f( Y( B* r$ @& `0 c
脱硝装置的荷载1 u3 T4 L2 K* T( U
根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为800~1000吨。对于900MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为2000吨。
0 C6 H& X" K5 q( E" w3 L& p* H4、
1 Z+ o0 [. x4 d; F0 ~9 J3 D4 j) G脱硝装置的压降
3 [* r( A4 J5 @/ k, ]( `& Z' q根据日本三菱公司提供的资料,脱硝装置的压降为8.7~9.8kPa。 |
|