压力容器,特别是塔器,塔器中特别是非标设备的塔器,设计院出图,正常来说,行业内认同的一贯做法中,一般出图主要分几部分?8 x: a/ n6 o7 S' Z" B
以本人经历过的一个项目为例,主要分:0 \ w) A Z, ?
1、设备专业,当然是给出设备图,但仅限于设备塔器及塔内件,未给出地脚螺栓和爬梯、操作平台等
. M& V9 q- k# V5 n' K c$ {) H6 t2、爬梯和操作平台却放在土建结构专业,与塔器的基础结构放在同一卷册,但属于不同项;5 k! k8 t: {% ^5 U) i5 o
3、塔内件及操作平台、爬梯等的预焊件布置图、施工图又放在另一卷册的图纸;
4 N2 y( a, h, m. U% K这都就给土建、制造、安装分属几个独立单位的项目造成很大麻烦,如下:( h+ J5 @" x* f; Z! B8 J9 r0 d3 @
1、部分塔器设置有基础模板,出现在设备图纸中,但与接触结构图毫不相干,并没有给出明确的如何施工的问题,甚至产生冲突:基础结构专业给出的是二次灌浆的地脚螺栓施工说明,基础配筋也是这样,而设备专业却要求是在做设备基础时采用基础模板固定地脚螺栓后、配筋、一次灌浆;
/ b1 e% Q5 X# d. l8 M1 x2、塔器在设备专业中有的竟然没有明确设计吊耳,那就是采用捆绑式吊装了,但是没有给出明确的吊装点以及吊装注意方法,当然这事安装单位必须在早期介入并提出经设计审核认可的吊装安装方案,这也少不了甲方的联络主导;9 z9 v+ o# M2 k1 Y; O/ X4 t, Z
3、因为设备不同部件在不同图册的图纸分开,招标的时候,甲方(业主、总包)、设计、乙方(塔器制造商、塔内件专利商以及设备安装方)最好能一次参与共同商定签订技术协议、合同,但是这得要求甲方必须有很强悍的人主导全局:最好是除了塔内件外,所有塔器部件(塔体、人孔、爬梯、操作平台、基础模板、地脚螺栓等)均交给塔体厂家来做,
2 u! j0 X, Z5 d) [& p4、而实际中出差错,塔体厂家只是做了塔体以及直爬梯、操作平台、管道等的预焊件,后续怎么处理?/ ]) V4 i) d/ v- y/ R9 |4 E: s
类似于此从EPC整体流程如何做?/ x4 w6 V8 \# E. t
欢迎专家指导。。。 |
评分
-
查看全部评分
|