[已答复] 高压电缆过流时间计算

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-6 12:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
额定电压为25kv,电流446A,已知环境温度为30摄氏度,在过载27%(即通过电流566A)的情况下,允许工作多长时间?如何计算?谢谢。
发表于 2011-1-7 16:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
具体计算比较复杂,一般采用一阶微分方程,把线芯温升假定为呈指数函数变化,把电缆看作为一等值热容与等值热阻相并联的一阶网络。4 \" A  r, Z7 a
如果你的过载电流达到566A的话,你选用电缆就要有这个余量。(240mm2电缆足以)

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-10 15:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上,有详细的计算过程吗?
发表于 2011-1-17 09:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好资料  谢谢啊