咨询下 下面这样设置是否可以实现:
- y1 f* `: O9 m& {+ n* T# k& b. e1 M6 _6 P9 V
9 O* |  i( V2 c0 ]
将储油柜的注油阀、吸湿器、瓦斯继电器集气装置、有载调压开关的注油阀和排油阀引到离地面1.3~1.5高度,便于运行中补油、更换吸湿剂、检查瓦斯气体等
4 y& [6 Z5 R  N8 S4 B1 k# \8 w# k7 p) ]+ s' {

2 z6 N/ v1 h. V8 y问题:
" K  t# e; g) n3 k0 Y, \- L瓦斯继电器集气装置 能引下来吗? 气体能顺着管子往下走吗?油的密度是比空气大的呀。
发表于 2011-1-10 14:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
单纯为补油的话,直接在冷却泵进油管道上加个阀门就是了,瓦斯继电器不可以移动。
发表于 2011-1-11 16:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以呀,当产气时会有一定的压力和流速
发表于 2011-8-13 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可能性引下来,一般大型的变压器,瓦丝集气盒都是装在人方面操作的地方,这才设计合理
 楼主| 发表于 2011-8-22 23:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南德宏傣族景颇族自治州
是可以的,用细管引到1.6-1.8m高度的集气盒里.
发表于 2011-10-27 15:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
吸湿器、瓦斯继电器集气装置不可以,其他注油阀可以。
发表于 2012-8-21 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
瓦斯继电器集气装置 能引下来  大变压器都是这么做的
: ?. l8 l& c: v* }8 `! P* m  B/ L( O靠压力
发表于 2012-8-26 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
本帖最后由 渴求11 于 2012-8-26 09:26 编辑
5 {6 e0 Q& K3 w2 ?9 C6 p2 S& n) M3 A4 F
都可以引下,除瓦斯外,都可以采用延长管道的做法就行。瓦斯要采用专用的采集装置,你要求采用这样的瓦斯继电器就行,有现成的产品。