一台RZU630型液压薄板拉伸机(合肥锻压机床厂生产),使用BTL5-E17-M0600-P-S32型微脉冲位移传感器(巴鲁夫公司生产)检测液压垫位置,传感器输出模拟信号通过A/D转换反馈给工控机系统,控制液压垫运行,液压垫行程由I-控机软件自由设定,设定升起高度为350mm。
0 D0 n7 U3 Q1 F# h$ g5 s8 f$ b      正常情况下,根据控制要求液压垫到达设定位置后,即使再按液压垫上升按钮也不应再上升,软件设定位置值相当于控制系统软限位,但液压垫在到达350mm时停顿一下后继续上升,顶断了螺栓。观察工控机屏幕,发现液压垫坐标值一直呈无规律变化;将液压垫降至零点停止时屏幕坐标值应显示0,不再变化,此时却出现不定的数值显示。确认故障原因是液压垫位置反馈信号不稳定,当液压垫实际到达某一位置,若反馈位置值突然变小,则控制系统认为液压垫未到该位置,仍然控制液压垫上升。怀疑是传感器损坏,经万用表测量后表明传感器良好。
+ L4 h" W' d, _( s  p      由于该传感器输出信号是AC 4~20mA,对干扰较敏感,因此判断故障可能是干扰造成。仔细检查传感器信号传输电缆,发现电缆屏蔽线断开,处理好屏蔽线,屏幕坐标值跳动范围明显减小,从原来最大值lOOmm降至40mm,证明确实是干扰原因。从机床总电源查起,发现机床和一台新安装的激光切割机共用一个大容量断路器。怀疑是切割机产生的干扰,切割机停机,断开电源,液压垫坐标值不再出现跳动,此后反复几次开关切割机,最终确认干扰源正是激光切割机,将两台设备分开供电后,故障彻底消除。