如果排除PLC或同止控制器9 k% H; a4 l% n3 m+ R
基本上就不可能同步控制到精確的地步6 t! F7 r5 N% @- b, Z. _
; s0 y* d( }5 d' x1 C
既然同步的要求精度不高
1 _, N8 `3 l) H只好把三台變頻器的啟動的訊號接到同一個繼電器的輸出端子
7 L7 n b1 W& t繼電器動作時三個變頻器會同時啟動
1 r4 q# f5 o# E9 w+ w) E0 @如果同步的效果不好6 R9 u5 G. J+ @ u
就試著8 l) g1 o! N+ T( e& r2 [7 D
(1)把三個馬達的負載調整到很接近9 A# o0 S) d, _. b) q9 m6 y
(2)分別設定各別變頻器的加減速時間 儘可能讓三個馬達加減速接近
) Q) M, k; m9 T; c) |- R* C; @. U% m) c(3)把可變電阻接到變頻器的類比輸入 微調各別的速度 |