我用FX2N去采集编码器(单相),发现采集回来的数据变化比较大无法直接使用.求助那位高手能指点下如何处理.
发表于 2010-12-13 14:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
将编码器的屏蔽线接地试试看。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-12-13 14:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
或者在编码器的信号输出端加一个1千欧0.25W的电阻。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-15 11:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3# alisakura 你的意思是有干扰是吗?
$ ?  a: R3 O" j2 u) h7 P: @' W# N我还想问下你一般采集回来后的变化都是多少脉冲

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-12-18 05:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
前面幾位朋友也是點到重點了+ G* _8 W5 T' d; x7 G
我對編碼器比較熟) r# s9 H% T) _! J- ~# e+ E
所以從編碼器的硬體來看這個問題
0 g* }" t. K- T2 y1 F* e  v4 @( D1 T+ S% l1 U2 {
我見過的編碼器的輸出有開集極(OPEN COLLECTOR)與線驅動器(LINE DRIVER)兩種  M9 P) j1 m3 h$ n1 p
這兩種的配線有不一樣的需求$ B- {: b0 d* t, W# x6 S9 i. v- c/ _
第二是傳輸速率的問題: b7 h' }1 S% V$ ]# Y9 L3 ?2 N
不管是什麼輸出6 D- r# X7 ]- H
電子電路都有頻寬(假設是100kHz好了)+ }; U1 P7 b% q: l. K: b' H
如果我的編碼器解析器是2048  最高轉速就不能超過100x1000/2048 = 50rps = 3000rpm
) \# I. W$ i( \; B, S! [否則電子線路無法反應

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-12-27 08:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
另外你还应该考虑一下PLC可以接受的信号频宽是多少,如果超过了也是不能接受的

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-1 09:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果用高频计数器直接接编码器的话,就得看匹配问题了,分辨率太高太低都不行,太低会丢失脉冲,太高会发生抖动,得需要加上抗抖动电路

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-4 11:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以上各位高手,学习了,尤其是匹配问题,过去从未加以注意。多来论坛,必有受益。
发表于 2011-2-21 09:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
楼主问题描述不够清楚,要知道编码器的输出类型,使用的电缆和采集用的模块等信息才能够很好的分析这个问题。一般抗干扰比较好的编码器 采用差动输出,使用屏蔽双绞线传输

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-2-21 19:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用FX2N去采集编码器,除非编码器是几转/分钟
发表于 2011-2-28 22:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# 北国之春 什么意思呢?
发表于 2011-6-5 20:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
信号电平不匹配,线不能太细、太长
发表于 2011-6-6 12:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不会吧?) P& `0 ]& T+ f( a5 f
你可能有一段未用屏蔽线!9 s- d# ]( E' }
10楼,FX2N可以接高速计数,请参见硬件手册!
发表于 2011-6-16 09:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看帖学习,顺便回复!