[已解决] 星-三角启动的机床怎样接线来实现能耗制动?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-30 19:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我司有台老式的大车床,由于主轴电机功率较大(约为15KW),启动时冲击力很大,停车时也没有刹车,为了安全起见,现将该车床增加星-三角启动功能及能耗制动功能,请问该如何接线?(单独的星-三角启动和能耗制动的接线图很多相关书籍上都有介绍,但是合在一起的线路好象没有)) b, i2 ^0 u! ]' n  o

6 w5 ?# P! n# @" N) s( U注:能耗制动采用整流桥按时间原则来控制.
发表于 2010-11-30 20:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
本帖最后由 chenyucang 于 2010-12-3 20:00 编辑 , Z" T: @) a! n5 T9 y; D# C# ~* @
" M! k( w1 A2 m1 w
这个我想和直接启动采取能耗制动是一样的,只不过要在能耗控制的回路串入星三角接触器的辅助触点(三个接触器的常开,能耗制动的主回路可以设置为三组,每组给一组线圈提供直流电,注意的是每组的同名端对应的直流正负极要相同,当然了如果一组就够了那就没有必要三组了,具体要看负载的情况。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-30 20:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个我想和直接启动采取能耗制动是一样的,只不过要再能耗控制的回路传入星三角接触器的辅助触电(三个接触器的常开,能耗制动的主回路可以设置为三组,每组给一组线圈提供直流电,注意的是每组的同名端对应的直流正 .../ k- A2 |0 m  a1 l( x/ G
chenyucang 发表于 2010-11-30 20:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

6 Y" q( U& T: t9 x1 x& _2 s9 L
1 q/ \2 |* h; o; L; a能否画一下电路图,谢谢!
发表于 2010-12-1 23:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
启动冲击大,也可以分级启动啊!
发表于 2010-12-3 21:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
本帖最后由 chenyucang 于 2010-12-3 21:51 编辑 ) N4 }% j6 m7 h: S+ f2 l
' l7 O& W& L# l
3# lalala88 ' a5 l4 `2 x' R; F4 L$ [, }) C
星三角能耗制动简图.pdf (39.41 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
5# chenyucang
5 ?1 X! }8 Z$ [- A% T0 B
+ f) R/ X9 L' X3 y3 [* _1 l8 W谢谢chenyucang
发表于 2010-12-4 09:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 pangpang 于 2010-12-4 09:40 编辑 ! \2 w$ x! J" H2 r$ E1 V, S' Q! q
2 S' I( l( |4 R% B, t3 G
这是5#帖附件中的图。单击图片,可看得更清楚些。
图.JPG
发表于 2011-3-31 13:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
关键是功能切换部分的电路要设计合理,避免出现短路的情况