旁路过滤循环系统
/ d8 m$ j7 [' `8 K8 T  u要求输出流量为51L/min,电机为24V的直流电机。
. U- Q. S. r4 {$ G( ?* A3 p请问我要选多大的功率电机才能驱动齿轮泵?3 p& f- ^0 \, t
同时请告知哪家的直流电机能用。. b+ J6 ^, U* W: o, i
谢谢
发表于 2010-11-30 16:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
?
9 B; i0 m" t- u3 `6 q( D用什么泵?
  }+ }$ f) ?  @/ S. l% P压力多少?
: A: k0 r0 U5 }& y6 ?, s, G, o压力乘以流量就是功率,再除以系数就是电机功率,
  b! t% k6 {1 f% E& p- j: p系数取0.9就行
发表于 2010-11-30 19:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题:51L/min的流量从何而来?是根据系统的热平衡计算得出的结果吗?循环冷却系统压力一般都很低,在冷却器上设置3(或者5)bar单向阀旁通回路,可见压力是不会超过单项阀的背压的,所以根据热平衡计算泵的流量和冷却水流量才是主要设计工作。