  我公司一台正泰DW17D-3900万能式断路器出现如下问题:! Z% G- B! o0 A8 s& ^! u
    断电后按送电按钮,电动送电装置动作,但就是送不上电。最后只好把脱扣线圈摘掉才行。但是这样却又断不了电,非常危险。不知有没有哪位知道这是怎么回事?请告知一下。谢谢了!
IMG0504A.jpg
发表于 2010-11-11 21:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
停止按钮没有复位
发表于 2010-11-11 23:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
质量太差: d0 `4 q( M. m4 [( j: {
  分断能力低
$ A( E3 A" Q, v. n5 f5 A& M    建议选择ABB
发表于 2010-11-12 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没用过这个产品,不知道是不是感应电使脱扣线圈不能正常工作?因感应电使其始终处在工作状态中而限制合闸送电?我在使用施耐德MT空气断路器时遇到备用自投偶尔不动作的情况,原因就在于其线圈带感应电而出偶然性故障
发表于 2010-11-14 23:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
DW17系列断路器用于线路和电气设备的短路\过载和欠电压的保护.从一楼描述情况看,可能是线路或设备出现了过载或短路,使脱扣机构动作,因此,虽然电动送电装置动作了,但由于脱扣机构动作而处于脱扣状态,所以,无法送电.
发表于 2010-11-16 12:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你的断路器是08年的产品,一般说来,80%以上的可能性是下游线路有问题,或是设备不能同时起动,或是如楼上所说的没有按下复位按钮。你还可以检查一下断路器的接地情况是否良好。
 楼主| 发表于 2010-11-16 16:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
脱扣机构动作而处于脱扣状态如何复位呢?
 楼主| 发表于 2010-11-18 22:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谁有这种万能断路器的电气原理图啊?
发表于 2010-11-24 16:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
网上找了一个,看有用不? DW17接线原理.rar (88.88 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2010-12-7 16:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
O(∩_∩)O谢谢了。我看看。