) c' n( h4 \& b0 L- G楼主也没说明计数器是坏在哪里,但凭电路看---------应该是坏在计数器弱电部分,而不是电源部分。6 d/ D& u' I: A0 [
故障的起因并不是5V的电路问题,而是设计电路严重不对!!; Z+ j: \& Q' a5 o; u# z
& I `7 n3 G* N3 ~工作流程:开始,小继电器不工作,此时直流电路是有1--》7 2--》8 供被测直流负载供电工作,楼主没标明,设小继电器2脚为正,即此时8脚为外部负载的正端,7脚为负端。但此时直流表不测量,等时间继电器动作,直流电路是7脚经测量回路接到正端,8脚为负端,测量回路工作。正是由于测量前后存在换向动作。这是原因所在!!!
* p/ S" J; E9 d! s$ d* t---------直流回路在1/100秒内换向,且是直流负载,(除非是纯阻性回路)必然引起大的冲击电流和高电压,小接触器引脚必然起火狐,通过3,9脚泄放到计数器,而引起计数器烧毁,弧间短路直流电源,不烧才怪呢,起火也是避免不了的, c9 @8 c# }# k6 y0 O
---------如果是阻性回路,可能小继电器引脚动作不良时引起电源短路起火狐,原理同上
. R: v' p3 Z9 Q-------建议楼主将换向取缔,或者增加一个小继电器,避免存在的危险情况。2 Y) l; k! r+ r4 B% b$ C H9 j, U
此电路费用不低,但设计粗糙,建议楼主换掉 |