楼主也没说明计数器是坏在哪里,但凭电路看---------应该是坏在计数器弱电部分,而不是电源部分。
, Y U8 x" c$ l" N7 b故障的起因并不是5V的电路问题,而是设计电路严重不对!!5 l( v% h0 S, `/ ?6 O
4 ~: X& u! O2 G$ V0 P
工作流程:开始,小继电器不工作,此时直流电路是有1--》7 2--》8 供被测直流负载供电工作,楼主没标明,设小继电器2脚为正,即此时8脚为外部负载的正端,7脚为负端。但此时直流表不测量,等时间继电器动作,直流电路是7脚经测量回路接到正端,8脚为负端,测量回路工作。正是由于测量前后存在换向动作。这是原因所在!!!
: f; W) l# x7 J0 J3 W7 k8 y---------直流回路在1/100秒内换向,且是直流负载,(除非是纯阻性回路)必然引起大的冲击电流和高电压,小接触器引脚必然起火狐,通过3,9脚泄放到计数器,而引起计数器烧毁,弧间短路直流电源,不烧才怪呢,起火也是避免不了的; u; k0 g( X: N8 W6 p! [+ _3 ~$ O
---------如果是阻性回路,可能小继电器引脚动作不良时引起电源短路起火狐,原理同上4 N0 }, G1 F! f
-------建议楼主将换向取缔,或者增加一个小继电器,避免存在的危险情况。
; C5 G$ O9 o- y! X4 f% \: [( H此电路费用不低,但设计粗糙,建议楼主换掉 |