发表于 2010-11-5 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
与容器本体直接焊接(无垫板)的支架(不受力,仅用于管线限位)是否可以采用点焊结构?焊缝是否有无损检测方面的要求?
发表于 2010-11-5 10:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用间断焊,做表面检测,如:PT/MT.既然限位,不可能不受力。
发表于 2010-11-5 10:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以采用点焊结构的,焊缝做磁粉探伤或看客户的要求。
发表于 2010-11-5 17:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可点焊,但容易产生焊接裂纹的材料和低温容器则需要PT或MT检查
发表于 2010-11-5 19:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以采用点焊形式,按照新《容规》需要对焊缝表面做表面检测。
 楼主| 发表于 2010-11-8 16:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以采用点焊形式,按照新《容规》需要对焊缝表面做表面检测。2 Q/ M# I( y& M" Z: l0 |0 W1 m
zsc19751013 发表于 2010-11-5 19:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
新容规哪条说的?
发表于 2010-11-11 14:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没这一条,人家说的是按新容规进行
发表于 2010-11-23 11:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
看受力情况而定,依新的标准而定
发表于 2010-11-23 13:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
看受力情况而定,依新的标准而定
发表于 2010-11-23 14:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与受力大小,材料状况,设备的操作工况有很大关系。
6 r, }) I* T# R8 y; U; I. w8 p试想一个受高温的Cr-Mo钢设备的压力容器,这样的情况要求应该加垫板,全焊透,磁粉检测。
发表于 2010-11-23 14:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可点焊,检测要求按实际情况或按图纸要求定
发表于 2010-11-23 22:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果不受力或受力很下的管夹、支架等,可以采用断续焊,只要求焊缝表检无裂纹,比较简单的办法就是着色探伤。