查看: 2851|回复: 6
收起左侧

[已解决] 焊接钢管可否承受0.6MPA的力

[复制链接]
发表于 2010-11-1 17:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 eggplantxia 于 2010-11-2 08:38 编辑
0 z  @) H: l+ ]7 Q0 g5 B1 T, n) T9 Q  `8 n
小弟需要制作一个实验装置, 体积1立方米,内径1m,壁厚5mm,高度1.3M,里面充0.6MPA的 SF6气体。不知道采用焊接钢管焊接处强度是否足够(焊接处强度怎么计算),材质选SUS201。
8 R& S; d% S; I- v2 x请各位大侠帮忙提提建议,万分感谢!
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个模型可否用ansys进行模拟分析?
发表于 2010-11-3 11:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可据GB 150 第5章的5.2圆筒计算公式校核一下,其中的焊接接头系数按第3章的3.7选取。
发表于 2010-11-8 11:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该没问题,高频焊管出厂时有水压实验的,选用时应该问清楚有没有进行水压试验的管
发表于 2010-11-9 17:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有问题,我们厂子用的压缩空气容器就是5个厚的,压力差不多,但容量比你那个大的多
发表于 2010-11-10 10:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
按此管及厚度应能承受的爆破压力为3MPa,但达到1.5MP就有可能产生塑性变化。5MM承受0.6MPA是能承受了,但还要考虑到工件加工情况,焊缝咬边,母材下公差及工作温度等其它安全参数才能来确定厚度。通常1MPA外径1010的管子厚度为12MM.仅供参考。
发表于 2010-11-11 08:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般直接1m的管子都是钢板滚筒之后焊接,直接用焊接钢管的少