楼主 |
发表于 2010-10-30 20:36:12
|
显示全部楼层
来自: 中国内蒙古呼和浩特
按照楼上建议:
' Y6 J$ k* l2 Z5 G1 o, ~9 Q1、该阀的额定电流为8ma1 ]( [% T2 B+ g# @" S
2、额定压力为21MPa,额定流量为20L/min;, L# J; k" P! ^
3、该阀配有伺服放大器,输入正负10v信号,输出0~8ma电流信号;% a: m6 L1 q- T. N @, W% \0 o* \
4、在开环状态下,我将伺服放大器连接在伺服阀上,通过伺服放大器的电气调令按钮,当系统压力为5MPa时,当调节输入电流为0.1ma时,A/B口压力接近为0,但过一会,A口压力继续升高,B口为0.
4 K, d) R( Z+ T Y- R/ A$ e. |! C
5、而且当系统压力继续升高,则使伺服阀芯回零的电流也增大。: c4 }: [7 ~( D" o
楼上所言,判定是否零偏,应该在那个状态下判断呢,5mpa压力?还是? |
|