[已解决] 西门子PLC编程中的---( SF )

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-23 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????# ^7 j3 ~! A8 n( J* T
( {# Q9 v+ q, K' ?
那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?
- f  m& b, S( _! k7 {2 b2 x% G/ t" @
- e, F- s' B- ?7 D4 q; c$ h) S: q+ f4 c: T) I

# I% k+ o7 B' ~) y(QA.0是印刷错误,应为Q4.0)% ~2 u$ f' f& F5 V2 \" w

, F: F: f% n# _. i8 r
$ j" Z# n% Z6 A* s3 K敬请指点.........
( ~. _3 Z5 M) R( I4 } Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑
8 n  q, t* I) m6 x9 w( Y
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
' y* I$ B" F) y% ^peterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& x+ h8 Z8 m0 u/ x8 [
SF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。/ i, C# x) a0 R& B$ S7 Z
这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器