 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-23 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????' Y3 k9 ~/ M) ~
9 V+ z. T$ Q& ?: f
那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?
: w( p: h2 @. @  v7 R) F) e
3 n9 m3 T! S% D) }# Q0 c; r% d9 d
% k. B! x  H' e( `) `# }7 |' T- T) z- o9 D
(QA.0是印刷错误,应为Q4.0)* _& x+ [. d4 a

3 W6 u( l  G; A' J. K" o! D: E5 X7 Q* @. [2 O
敬请指点.........3 L. r* W% K+ k# z3 E5 \5 M8 M
Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑
# L$ h4 I5 E) F4 c; A3 r
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位3 A) L; S/ {- I* f
peterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

) _2 N$ V- p6 \/ i! D0 SSF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。! M2 _) ^9 B- P) {7 X. ?
这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器