[已答复] S7 300 station number在那个界面查看?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-13 00:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 kinglay 于 2010-10-13 00:08 编辑
8 }3 B7 o* {2 A
, I6 }0 J0 _9 ?! n/ q( d8 tS7 300的PLC,CPU信息里面提示:Address of the affected DP slave: station number 26 中的问题,但是找了半天没找到从站号码在哪里查看……  v6 ?% z; ]0 z. A+ c4 g; E
: e" P0 @+ c2 y2 g. \
虽说问题解决了,但是了解那里可以查看的话,以后会更效率些
发表于 2010-12-16 22:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从站号在硬件组态里可以找到

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2

查看全部评分

发表于 2010-12-23 20:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CPU信息中有硬件组态诊断中可以看到,还有就是硬件组态可以看到number

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2011-4-11 14:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,和硬件组态有关的,哈哈
发表于 2011-4-12 08:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
在硬件组态里面的PROFIBUS DP网络配置里面,每个从站的网络直接在配置图里面就有显示的呀。你仔细看看就会发现了,一目了然