发表于 2010-10-10 00:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教XMTB2001温度控制器接线图?为何控制器老是坏了,有那些原因容易导致损害,一年才用2个月,年年有坏的,不是感应不到温度,就是乱显温度,还有就是OFF指示老亮,控制不到温度,年年换,希望大家交流下,谢!我那是普通数显的有,高中低,,,地中相,还有就是12的探头?
发表于 2010-10-13 16:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主的问题l有些笼统,这类仪表故障的一般处理原则首先要找出故障现象,你的仪表故障表现是什么?请明确说明,你所说的现象都是表现在一台仪表上还是分别有所表现?1 K( C4 @6 B1 X1 n
 1 感应不到温度和乱显温度是测量回路有问题。短路?断路?干扰?或者仪表内部测量电路有故障?
/ p( j$ D+ @* P, K3 O9 i9 g 2 OFF指示灯是否为输出指示灯?若是,仪表输出电路或者外部负载电路有问题。
0 i# P$ W/ [* ~3 Q4 B/ K你说的仪表型号我在网上未查到,上仪集团有类似的仪表,不知与你的仪表能否通能用。* m6 b6 x5 A% t' A$ L% U. _
 以上仅供参考
发表于 2010-10-17 22:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
更换名牌产品
发表于 2010-10-28 09:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是否是环境太差了,适当改善环境(如改变仪表的安装方式),加强维护保养。
发表于 2010-10-28 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
更换名牌产品
2 J0 Y' b! e, j3 Z郝工在线 发表于 2010-10-17 22:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

# z9 V  i: V) z4 A% D+ o这是解决问题的根本办法。
发表于 2010-11-2 17:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是热电偶的问题啊 如果热电偶坏了 显示的温度数值就不准确
发表于 2010-11-3 00:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
dddddddddddddd

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
jiang.jh -5 灌水

查看全部评分

发表于 2010-11-3 08:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能选用品牌产品,同时注意使用环境,特别是控制器的接地。
发表于 2011-1-17 20:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说得有些笼统,造成故障的原因有很多,
发表于 2011-1-18 17:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
的确太笼统了,比如热电偶所处的环境,如果感应电挺厉害,或是有漏电的地方窜入控制器等,还是仔细的查找一下,再差的也应该大于两个月吧
发表于 2011-1-18 20:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
更换品牌啊,好点的不怎么坏的!厦门宇电的,不错,我感觉,我用他代替了很多欧姆龙的
发表于 2011-1-24 09:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以尝试更换一下你的热敏电阻来看看是不是有问题,根据你提供的那点信息,还可以尝试测量一下R1\R2\R3\R4,如果有其中一个被烧掉,就会出现OFF的现象;
( r3 l6 D% F$ X我认为还是热敏电阻的问题。