QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2668|回复: 9
收起左侧

[已答复] 工业防水插座如何选用

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-28 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 sharkson 于 2010-9-28 20:29 编辑
6 V0 h9 [3 G0 y: o& K/ E
) r1 {" i+ r& s+ E: O; U1 J- Q设备安装工业防水插座,请问如何选择电流大小 6 i7 P* n4 x! ~7 r' M
380V多大功率以下用16A和32安培的插座 ( y0 ?( Y7 A  W/ \7 M- j
220V呢?
% U3 A8 p! ?1 X  n* n& L' ^$ a
THX@!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-17 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-22 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个可根据有功功率的计算公式得出:
' B  x) k3 X. E/ x$ t- e3 n6 ?单相220V        P=U*I*cos¢
( J: A9 S( l& d# j7 X& d% X4 r三相380V        P=√3*U*I*cos¢2 h/ a& s/ b' ]
工业上cos¢一般取0.75,则:5 F8 S. E4 H3 ?5 q  X
380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW
$ ]2 v& v! Y2 k% J( S) `依此计算便可知如何按功率选配插座了
发表于 2010-10-22 16:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW
4 l5 a; T& U: ?) c7 u错了,应该是1.732*0.38*16*0.75=7.9KW

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 认真参予。

查看全部评分

发表于 2010-10-28 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
插座最好降额使用,一般要的经验是预留30%的富余。
发表于 2010-11-1 19:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是别人告诉我一般是降半时用,插座额定值是实际通过值的两倍
发表于 2010-11-1 19:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流经电流的差异对插座的价格影响不大,余量放足一些安全
发表于 2010-11-1 21:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
在电流等级的确定方面,工业防水插座与普通工业插座的选择应该没有大的区别。
发表于 2010-11-24 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
降半使用最保险
发表于 2010-11-24 19:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
9# daiya 2 d( G3 ~( f) l1 T9 Z
' v9 x, H" N2 H3 A$ u1 m" K
同意楼上的!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表