发表于 2010-10-3 13:23:43
|
显示全部楼层
来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑 7 o ?) n( v: l( M- ^
/ D4 R3 C4 ^! x/ j7 s
昨天翻了以前的筆記,: `! T/ E1 W7 P0 c; x' n. _* r
有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,& w3 v" ]; G8 ~' d
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).4 E: B/ ]7 v" a2 f
1 ^" n) w" x( K
朋友設計的第一個機台很成功,
I% y7 U- s& a0 H客戶為了提高產量,
7 A5 ~/ q6 e1 `6 e/ N8 d. r7 A要求朋友把機台放大,& [, F4 _" y7 A" x3 k
我的朋友把機台放大,- W: [5 ]5 a u( I
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大," {% q3 [* C: i- v4 k8 T0 K
所以他沒有更換馬達." O# \6 e4 p [3 D9 ~* v. f
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.$ Q% u1 j) T2 k0 Q4 j( y& O
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,
5 }7 c/ J: X9 J: o" P電控工程師一開始也束手無策,
0 F4 f- B X2 q8 l2 l7 h" _後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
5 t0 t" f, ]7 ?( |9 ^我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
6 h; D3 I. F5 j7 L$ B* G# W5 t* u' Q一切OK. |
|