QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 7107|回复: 24
收起左侧

[讨论结束] 两台电机是否可以共用一个变频器?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-24 20:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
两台变频电机(一台4kW,另一台0.75kW)不同时工作,能否共用一个变频器(4kW)?
发表于 2010-9-24 21:47:28 | 显示全部楼层
可以 每台电机应该单独设置一个热保护,毕竟工作电流不一致,就不能用变频器保护了。8 T, o1 Y# n) `& C6 ~' _' F7 D. z  w
最好不这样,再买一个0.75W的变频器,也不贵的。
发表于 2010-9-25 14:15:58 | 显示全部楼层
可以,不过在有热保的基础上最好还要加一个接触器,因为这两台电机不是同时工作,如果两台电机工作在不同的频率下,是不可以用一台变频器的。建议用两台变频器,1kw的变频器才一千块钱左右。
发表于 2010-9-25 15:40:39 | 显示全部楼层
电机特性、功率不一样,应该不可以用同一个变频器同时工作。
发表于 2010-9-26 12:29:53 | 显示全部楼层
同意楼上,变频器参数设置里有电机的基本参数设置,调试时一般还需要一个识别过程,就是来计算电机的一些特性参数。楼主所说方式不可行!
发表于 2010-9-26 16:04:27 | 显示全部楼层
两台电机功率相差太大,不可以.
发表于 2010-9-26 20:41:27 | 显示全部楼层
可以转,但是0.75KW电机烧坏了可能变频器都不知道。
发表于 2010-9-27 00:21:28 | 显示全部楼层
可以,如果电机电压一致且极数一样;如楼上几位所言,电机安装热继电器保护.接触器互锁控制
发表于 2010-10-2 15:46:08 | 显示全部楼层
我個人認為最好不要這麼幹
* |- E' e/ m" }- }: w' E0 P" C不同的電動機有不同的特性
) i- o- L1 L( W2 n) D( c+ f用相同的參數來跑
5 M) ]1 s; w" L" T; p+ W太危險了
发表于 2010-10-2 16:17:37 | 显示全部楼层
最好不要这么做,一般两台电机参数一样同时控制才用。
发表于 2010-10-2 19:27:32 | 显示全部楼层
可以 但是只能在相同频率下工作 加上接触器互锁  4KW可以不用热继电器 0.75KW必须按照额定电流整定
发表于 2010-10-2 20:38:01 | 显示全部楼层
最好不要这么做,一般两台电机参数一样同时控制才用。
发表于 2010-10-2 20:51:18 | 显示全部楼层
我可以负责地告诉你:没问题。但切换电机时要先停变频器,切换好再起动变频器。
发表于 2010-10-6 08:00:49 | 显示全部楼层
不可以,除非那个0.75W的电机不要了。呵呵
发表于 2010-10-7 07:22:04 | 显示全部楼层
完全可以,分别用热继保护,用接触器切换,不过要设置标量控制。当然,根据楼主选择的功率小,用二台也可以。
发表于 2010-10-7 10:58:01 | 显示全部楼层
以上,各舒已见。我也谈一下自己可能并不在行的看法(的确对变频器,我也并不在行)。4 x& Z* A; [$ j  |0 T& T( r/ L
LZ在这里提出的问题,表述并不完全。9 B. r' ]5 y1 F
有不同种类的变频器,通用变频器、专用变频器等等。变频电机的参数种类也会有所不同。; r4 x6 m# l* f; Q* z0 |# w2 @
首先要看这台变频器是否能分别、单独适用于这两台变频电动机?如果不能,问题就没进一步讨论的必要啦。如果肯定能,因为这两台电动机并不同时工作,那么用这台变频器在不同的时间分别控制其中的一台电动机,当然可行。LZ并没有提出换接过程的时间、方式等方面的任何要求和限制。极端一些讲,这台变频器如果在性能上可以适用于这样两台不同功率的电动机,在不同的时候,当然可以把它安装用于其中的任何一台电机。
发表于 2010-10-7 15:49:35 | 显示全部楼层
这种可以试用,但不能长期使用,因为你的两个电机功率相差太大,对变频器的寿命有很大影响。很不划算。建议你直接再装一个变频器。
发表于 2010-10-8 14:21:17 | 显示全部楼层
为什么要共用一只变频器呢,给个理由先?9 `! l+ J% f1 H- P6 W8 o
调速互相牵制,保护无法到位,控制变得复杂,寿命受到影响。) a: a# |1 z/ F0 f; T, R  p
总之是问题多多,还是加一只变频器吧!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-10-10 08:24:53 | 显示全部楼层
可以,完全可以。就用一楼和二楼的办法。
发表于 2010-10-10 10:31:59 | 显示全部楼层
电机功率不同,变频器参数设置不同,对应电流死区,各种曲线特性都不同,不建议此种改造方式
发表于 2010-10-10 23:03:02 | 显示全部楼层
一般不建议这样操作,毕竟两个电机的技术参数有区别!
发表于 2010-10-11 09:17:40 | 显示全部楼层
要看你的具体情况而定,两台电机是交替使用的还是间隔使用的,间隔多长时间,变频器重复起动间隔时间不能太短,不然对变频器会有影响,如间隔时间长将两台电机的过载保护作好也可以使用一个变频器。
发表于 2010-10-11 12:17:01 | 显示全部楼层
还是加一台变频器好,如果出了问题比加一台变频器更花不来。
发表于 2010-10-12 10:48:42 | 显示全部楼层
可以,但电机上端必须用接触器分开
发表于 2010-10-30 13:40:24 | 显示全部楼层
可是可以,但不建议那样。根据经验以便变频器一拖多台电机的,要求电机相同,运行状况相近,如辊道电机等。如果电机特性相差太大,比如功率相差太远,则没什么必要了,并且我还不太赞同在变频器后加热继电器的做法,因为变频器输出的不是工频电压,所以热继电器的特性将发生变化,不一定起到保护电机的目的。