高压电缆和液压管线只要平行距离大于或等于150mm,就可以放在同一个沟里。请看国家标准规定:9 C# j @9 D, g
电缆敷设国家标准GB50217-94
% ?$ ~5 ^7 s# V1 }5 电缆敷设. c! t7 D4 K( p% @! |( i: [
5.1 一般规定
4 {0 \. a, b E9 U3 B* C0 H" p…………7 x0 u7 n! F: R
5.1.7 电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。
6 A* Z+ M+ w% A, T9 I1 ~ x5 w) n表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm) 2 @7 ]& i8 i1 z
电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆 ; e" z, [' p8 H) A& b
热力管道 平行 1000 500 6 X! N" y+ v( D+ o/ M4 u G
交叉 500 250 7 |/ k) W+ b' w3 a: H' j' v% F
其他管道 平行 150 100 |