以前用的是三菱PLC 都没有在输入端加直流电源    现在要用西门子的 翻了下编程的书 输入端居然要直流电源  请问这个电源怎么选呢 9 f/ W. J3 W1 z1 S

! \5 G" T5 w' ]电压24V 电流选多大的合适呢  
* h$ n; ^  U- n, I4 c  J0 ^* C
  l0 `- O* B! D2 g4 ?6 o如果这个开关电源同时给其他设备供电  对PLC有没有影响呢
发表于 2010-8-30 19:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
直流电源的额定输出电流必须大于实际负载电流,一般PLC输入端电源不要与其它负载混用,避免产生干扰。
发表于 2010-8-31 20:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般情况下,plc都有相配的直流电源模块,你可以找plc厂家,为你选型,也可以选择一些常规的直流电源。电流大小可以看plc的说明说。
( J! e9 z( n* v. f: A还有外接设备独立配电,更好些。
发表于 2010-9-6 10:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
输入电源的总功率根据你现场所需要之总和   根据你所使用的点的情况来计算你所需要的总电流。 如果不清楚的话,不妨仔细看下样,它上面有详细的说明  
4 K* J" g' L) `) b* m9 N$ c/ H9 h; V1 [! K( H) R

. n) \5 z9 B  u" y% N
0 r* Q; Y1 x+ P# ^- G6 |! i0 t- z; Z0 N- J
工业电气群:30409593
发表于 2010-9-6 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
西门子S7-200的PLC,输入端要提供直流电源——若是输入点数并不多的话的,S7-200自身提供的几百mA的24V传感器电源可满足提供输入端的供电。若超出的自带直流电源的供电能力时,才需外加直流电源。西门子PLC的1个输入仅耗电4mA左右,若不考虑输出的供电的话,1A的直流电源可带250个点,对于一些小型的控制系统完全没有问题;若考虑输出端的供电时,电源可再选大一些的!
发表于 2010-9-6 21:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
输入端要直流电源的话,根据你要带多少器件,自己估算下,用量小的话,75W应该满足了.要是直流的PLC的话,PLC60点的话好象是800毫安上下.
发表于 2010-9-6 21:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
尤其要注意的是,PLC自带的24V电源不可与外加直流电源并联使用