[讨论结束] 限位开关接在PLC输出点有没有问题?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-10 10:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
限位开关接在PLC输出点有没有问题?% _5 y& V# Q( G: G+ c( q. u
* A3 m2 {: [" K- l& V; }- D
有一个伸缩推杆,运动很简单,按钮控制伸缩,自动走到位时停止3 h3 b* _& D% F& V, ]
  _! `, U4 T) G1 b# v( ]5 E2 U
我想节约PLC点数,想把限位开关接到输出点上,限位开关接常闭点,然后再接继电器线圈,效果能够达到,但是不知道这样接线有没有什么问题
发表于 2010-8-10 10:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有问题,只是有些保护功能达不到,只是保护了这一路
发表于 2010-8-10 12:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主很有创意啊,我赞成
发表于 2010-8-10 20:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我觉的这个想法很正常,因为我经常这么用. / j( F! S  ~, _) j2 B
就是不知道你用的感应是什么规格的,我用的是24V的,直接驱动个24V的继电器.
 楼主| 发表于 2010-8-11 15:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上各位
发表于 2010-8-20 14:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
只要程序运行中不出差错就没问题的。
发表于 2010-8-24 16:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
电气上看是没问题,控制上就没接到输入点那么灵活方便,输入点够的情况下接输入会方便很多。
发表于 2010-9-1 15:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
功能能实现就没问题,不过就是看着别扭一点,创意还是值得赞扬的~
发表于 2010-9-2 17:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
运行一下试试呗。如果没问题就可行啊。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-4 15:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-6 10:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有问题的 都是要做好  安全连锁以及必要的保护