[已解决] 请问德力西DZ47LE漏电断路上‘每月按一次’按钮是什么,作什么用的.

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-5 15:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问德力西DZ47LE漏电断路上‘每月按一次’按钮是什么,作什么用的.
发表于 2010-8-5 19:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的总闸是空漏保护开关,当电路中或使用的家用电器中有短路、过载、漏电时,空漏开关都会跳闸切断电源,避免发生事故。写着“每月按一次”的按扭是用来检查空漏开关是否能正常工作,按下按扭空漏开关会跳闸说明此开没问题,可以正常使用,按下按扭空漏开关不会跳闸就说明开关已坏,要更换了。
9 u# y( y; U/ w% Y" h! ]当然你没有每月按一次也没什么大问题,很多人用了N年都没按过一次,这只是个人行为。 但如果生产厂家没写“每月按一次”刚好又因为空漏开关没跳而发生事故的话,就会有人找厂家的麻烦了哦。不好意思,太多费话了。其实简单的说就只有两个字:“检查”!!
$ y+ Z6 Y: e- t* n
; G( N- l7 ?- C# i2 ^
以上内容转自网络。没做任何的改动,可供参考。其实,这种网上一搜就能轻易找到答案的问题,实无必要在此求助。
 楼主| 发表于 2010-8-6 14:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
多谢,多谢