发表于 2010-8-2 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 空空如也 于 2010-8-5 09:25 编辑 , {  i+ Z, P$ H2 b
' s0 R8 N$ I$ L9 n' E3 {
我的设备在钢厂运作,制作了个柜子,里面安装设备,因为这些设备需要低温环境' v5 r9 ?. `7 P& l- d8 s
所以装了 空调
# y) x4 s2 h% i3 Q, K结果里面温度可以了,但空调经常坏% G( R$ g! Y+ C& h7 j( r4 [8 N$ H( S
原因就是进气口有大量的灰(钢厂灰大)
2 w/ ~8 D4 d& V2 t+ a) s$ Q' [1 ?出气口也是很多3 d" m0 t6 N" E9 j. e$ U
所以空调工作不了了 , [5 L# |# U# O9 {
清洗空调的滤尘网大概一周一次 6 F& g! R: Z! A8 d+ h2 f8 L" d
但效果很不好
/ b9 n* E& P+ q* V( \请问大家该怎么办啊
发表于 2010-8-2 17:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
装一个脉冲离线清灰袋除尘器
发表于 2010-8-3 06:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在空调进气口处做一个罩子,过滤空气
发表于 2010-8-3 07:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做单独的过滤罩,经常用水冲冲。
发表于 2010-8-3 07:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
做一个防护罩要好一些
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做的这个罩 其实是不是也是一过滤网?8 V( n1 j0 B; H+ p
因为如果全封闭的话 就没有进气了
1 |( F0 w( V" b0 N8 T那么,我是不是主要是选择过滤网啊 1 l0 E4 b7 q$ D6 R+ ^6 s, [+ g
还有,说的用水冲洗比较难
* a+ C: d8 O* ^  T9 P# x钢厂的水源在一层方便
8 t& o8 r8 @8 I; S0 V; C( A可是我的设备都是在二层以上的
发表于 2010-8-3 10:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用压缩空气喷;装几个喷头!!自己买几个喷头试试就可知道距离数量!!
发表于 2010-8-3 10:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
各位的建议就是再加一层过滤罩。: E& \, n: ^: a( ~! W" r  V
1、这个过滤罩过滤系数应该高于或等于原机,但是面积应该大于原机,避免吸力负载过大。
8 M' B; w8 }/ E2 i# ]. h" p2、外面过滤网应该易于拆卸且有备品,有利于拆下清洗。(应该使用专门清洗剂)
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家  有推荐的过滤罩品牌么 ?
发表于 2010-8-3 13:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
在进气口处加一个汽车上使用的空气过滤器就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-5 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的  谢谢
发表于 2010-8-5 09:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议还是经常清洗来的好