QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
4天前
查看: 2988|回复: 10
收起左侧

[讨论] 大连石油储罐大火,阀门为什么不能快速关闭?

[复制链接]
发表于 2010-7-24 15:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
7月16日大连石油储罐大火,一直燃烧了13小时,原因是储罐的原油阀门无法在停电的状态下,快速关闭,关闭5个阀门花了7个小时,大家讨论一下,大口径的涡轮蝶阀,在设计上有什么好的办法,解决此等紧急情况下的快速关闭蝶阀.
发表于 2010-7-24 16:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
改用气;一般停电;气不会立刻没有。
发表于 2010-7-24 16:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
如果说发生事故的话,肯定是所有设备全部停止。
# ?  B# \( U2 H. X+ @6 f6 }应该单独有一套空气系统,然后可以使用气动关闭。
$ W0 h/ U, M. r/ b* V阀门的关闭有几种形式,比如电动、气动,还有什么?
发表于 2010-7-24 17:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还有一种没电时可改用手动,不过不是自动的。
发表于 2010-7-24 20:45:26 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
一个阀门需要转动8万圈才能关闭,4个阀门就是32万圈。
! T% Z5 P+ |$ T" z, y8 y转动这些阀门其实并不用使出很大的力气,就像蹬自行车一样,只要轻轻一用力,阀门就能转好几圈。但是,几个小时下来,重复同一个动作,还是很累人的。更困难的是,我们在火场内部,四周全都是燃烧的油脂,随时都有可能发生爆炸,而且温度非常高,都快被烤晕了。 ”
发表于 2010-7-24 22:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每个原油阀门串联一个手动应急快关阀门
发表于 2010-7-24 23:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
手动关闭好像不足取,串联一个气动应急快关阀门如何?
发表于 2010-7-25 00:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
多大的管径?阀门螺杆的螺距是多少?难道用了蜗轮蜗杆减速?怎么会需要转8万圈???
发表于 2010-7-28 09:33:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
大口径的蝶阀肯定是蜗轮蜗杆的,否则谁有那么大的力气去开关阀门?
发表于 2010-7-29 08:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
8万圈?真是够夸张的。不过建立一个在停电等重大事件时的应急关闭系统倒是应该的。
发表于 2010-7-29 09:41:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 ermaozi 于 2010-7-29 09:43 编辑
& b' l* L" q1 v5 ]; J. [, |- D/ q& _
设计缺陷,应该设置紧急切断阀。
未命名.JPG
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )