1)低压断路器过流脱扣器额定电流的选择
, p$ z A$ b y1 P$ D低压断路器过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流* m' \, g* i/ L1 A9 J
2)低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 $ X! F, u9 N6 [+ w: y. \- A
A、瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;7 f! b) z, X# o! L( s/ s- G
B、短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流,也应躲过线路的尖峰电流IPK。
* v. H z. C5 EC、长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作;
' I) V4 u( j* z$ G' g _D、过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流应小于绝缘线缆的允许载流量。 |