[求助] 请教压力变送器故障原因?

[复制链接]
发表于 2010-7-15 12:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
使用压力变送器的时候出现故障,把压力变送器本体的头部烧坏,有两个接线引脚被烧掉。大家给分析分析是什么原因造成的呢?
发表于 2010-8-22 17:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# walterwen 用压力变送器的时候出现故障,把压力变送器本体的头部烧坏 ???
, h: [1 r0 p8 N这个只有一种情况就是电路电压有问题!应该不会是压力变松器的质量问题!
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得也是,这个是客户返回来的产品,我怀疑是他们把线接错了。
发表于 2010-8-23 11:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能把压力变送器本体的头部烧坏,两个接线引脚烧掉,应该是供电电压过高所致。; h% n: w( N" ]: Z
现场供电五花八门,技工素质参差不齐,管理人员过于“聪明”,都能导致此类故障。
 楼主| 发表于 2010-8-26 09:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,楼上朋友说的很有道理。我们现场技术工人的业务能力有待提高啊!他们有时候犯的错误很让人不可思议!
发表于 2010-10-5 18:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

 

先回贴,再看文章,回帖是一种美德。

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
jiang.jh -5 灌水

查看全部评分