[讨论] 关于光纤测温的原理,该技术的难点在什么地方

[复制链接]
发表于 2010-7-14 21:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近电缆线路的测温光纤和分布式测温系统的应用越来越广泛,但是关于他的原理及设计难点确少有人介绍,不知道有没有高手可以说一下!
发表于 2010-7-14 22:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原理:当激光脉冲在光纤中传输的过程中与光纤分子相互作用,发生多种形式的散射;光源发出的光经放大后,由光纤到达传感器热敏材料部分;每一个传感器反射回一个与自身温度相对应的窄谱脉冲光信号;信号处理部分对返回信号列进行滤波采样和分析,将时间换算成从拉曼散射光产生的位置到光纤末端的距离,并将光线强度换算成光纤的温度,可得出各点的温度。7 V7 g' y# `# X$ q: y
光纤测温系统主要技术指标:* v2 p$ |) y6 d9 N: `: e7 U9 W
测量时间. a3 Q6 {& @! Z" \, H% v
温度分辨率! G" L2 z* q3 I2 W, O
空间分辨率
  _% [" O, d' Q# p" y采样分辨率* ^! ^! C4 x7 e2 z6 Z- X) E
温度精确度
/ S& [" F/ `7 W1 ^* z光纤预算
$ y' Z$ c) b! \2 X温度范围7 }* C# b1 L8 O3 x9 B; H9 t
平均功耗
  V/ G0 I6 Y1 u+ m  B最大功耗8 {% p: [+ i: Y4 I# I- O
测量范围& k! O( l# w( c! j7 x9 z2 {
短期稳定性: U& N0 z! r) A1 \9 {6 z7 o
光纤测温主要难点:光纤单元放置的位置需要根据材料的线膨胀系数计算而定!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-7-15 17:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那测温终端设备设计需要具备什么知识呢?