大家好!
8 N. v" h  R% q1 I现在我需要一个整流器,用在电磁铁上,电磁铁功率130W!电压:交流380V整流后直流170V。但是我要求交流380V±25%以上。(因为现场电压不稳,所以才要求交流电的范围的)或者我得要一个稳压器什么的,把电压稳起来也行。不管稳压器还是整流器都不能太大,100mm×50mm×60mm以内。请大家给看看能有没有这种电子器件。。。谢谢
发表于 2010-7-14 15:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
没有搞明白你是要把输入380V稳定下来,还是要设计一个整流器实现交—直变换;; t7 u2 S, r3 N! T- O
按照你的空间限制,如果是交—直变换,采用功率器件可能性不大。
发表于 2010-7-15 10:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用开关电源是输入AC 380v输出DC 170v功率200w就可以
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
主要是交流380V的电不稳,所以要380V的电要加稳压的装置的。。。
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我不需要设计的,我要一个电子原件使380电稳压 。。。但是现在并不是总是380V 可能会更高如450 V等。。
发表于 2010-7-15 13:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
那你就选购一个稳压管不就可以了,但是你的电压波动范围太宽,不好选型!
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
标准电压AC380V  ,现在确定了最高电压AC 390V~450V之间。。大家帮助看一下有什么办法。。谢谢
发表于 2010-7-21 08:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-7-21 09:59 编辑 ( I4 _% i/ S1 T- |

0 w, Z7 n' @. M: F还是用ac/dc  开关电源可以,用交流输入AC200v ~450v  输出DC 170v功率200w就可以